3x380 volt kachel

Ik neem aan dat je bedoelt een 4polige stekker in een 5 polige contactdoos? Of wil je echt de draden lassen?

Indien het een stekker verbinding is dan zou ik aan de kachel aan 5 polige stekker zetten waarbij je dus de nul leeg laat. Of een verloopje maken met een 5 polige stekker en 4 polige contrastekker maar dat is duurder en meer werk.
 
Als ik goed begrijp wordt de drie maal 380 volt aansluiting gewoon gevoed door de 3 x 220 volt van de kracht aansluiting maar dan zonder nul.?
 
Een krachtaansluiting heeft altijd 380v tussen de fasen en 230v tussen iedere fase en de nul (indien de nul aanwezig is).

Enige verschil tussen 4polige en 5polige stekker of contactdoos is dus of er wel of niet een nul aanwezig is. De spanning op de andere contacten is niet anders in een 4p of 5p aansluiting.

Makkelijkste oplossing is dus een 5polige stekker kopen en die aan de snoer van de kachel monteren. Het contact voor de nul laat je dan leeg.

Wel even opletten welk type stekker het moet zijn. Je hebt CEE stekker en dozen voor 16A en 32A (en groter maar die komen in particuliere installaties zelden voor).
 
Bij een gelijke belasting is de nul niet nodig, dit is met een motor of verwarming zo.
De fasespanning (tussen de fases in) bij een normale huisaansluiting is 400V, en de lijnspanning (tussen fase-nul) is 230V.
Als je een verwarming hebt waar geen nul aanwezig is sluit je enkel de fases aan en de aarde. Is de nul wel aanwezig dan kan je deze ook gewoon aansluiten, dit heeft geen gevolgen bij gebruik als de belasting gelijk is.
Als er een nul aanwezig is raad ik aan om deze ook altijd te gebruiken, dit voorkomt dat er 400V op je stopcontacten komt te staan als een van de 3 verwarmingselementen kapot gaat, hierdoor heb je ten alle tijden een vereffening.

Reguliere aansluitvolgorde van een 3 fase apparaat is normaal zoo;
L1-bruin (tot 1970 groen)
L2-zwart (tot 1970 zwart)
L3-grijs (tot 1970 blauw)
N-blauw (tot 1970 rood)
PE-geel/groen (tot 1970 grijs of wit)
 
Laatst bewerkt:
Bij een gelijke belasting is de nul niet nodig, dit is met een motor of verwarming zo.
De fasespanning (tussen de fases in) bij een normale huisaansluiting is 400V, en de lijnspanning (tussen fase-nul) is 230V.

Is volgens mij toch echt andersom...


Als er een nul aanwezig is raad ik aan om deze ook altijd te gebruiken, dit voorkomt dat er 400V op je stopcontacten komt te staan als een van de 3 verwarmingselementen kapot gaat, hierdoor heb je ten alle tijden een vereffening.

Is wat kort door de bocht. Op een eindgroep aangesloten gaat niet inhouden dat heel de installatie onderuit gaat. Bovendien moet je maar afwachten wat je in geval van een nulpuntsverschuiving, dat is tenminste waar je op doelt denk ik (?), voor spanningen krijgt. Dit heb je pas als er in een verdeler een probleem met de nul opdoet.
 
Is volgens mij toch echt andersom...
Neen.

spanningen_in_ster-_driehoek.gif
 
Ah ja dat klopt, de begrippen zijn verkeerd gebruikt maar de spanningen kloppen wel.

Tussen de fasen heet het lijnspanning en tussen fase-nul heet fasenspanning.
 