Op dit moment heb ik twee aparte 16A groepen van de meterkast naar zolder. Deze worden gebruikt voor een wasmachine en een wasdroger.
Omdat ik graag een derde groep wil en ook een KNX buskabel (dubbel geïsoleerd) naar zolder wil, ben ik benieuwd of het volgende mag:
De bestaande buizen zijn deels 16mm, deel 19mm. Als ik het juist heb dan mag hier maximaal 4x 2,5mm" doorheen, wat een te weinig is voor een 3-fase groep. Mag ik de aarde door de tweede buis doen, beide buizen uit laten komen in een lege groepenkast met daarin drie stopcontacten en de drie fasen verdelen over de drie stopcontacten?
Alle drie de stopcontacten zullen uitvallen wanneer een te hoog belast wordt. Dat is voor deze toepassing geen ramp.
Daarnaast ben ik benieuw of ik een dubbel geisoleerde KNX kabel door de 2e buis langs de aarde mag leggen.
Omdat ik graag een derde groep wil en ook een KNX buskabel (dubbel geïsoleerd) naar zolder wil, ben ik benieuwd of het volgende mag:

De bestaande buizen zijn deels 16mm, deel 19mm. Als ik het juist heb dan mag hier maximaal 4x 2,5mm" doorheen, wat een te weinig is voor een 3-fase groep. Mag ik de aarde door de tweede buis doen, beide buizen uit laten komen in een lege groepenkast met daarin drie stopcontacten en de drie fasen verdelen over de drie stopcontacten?