2e CV-ketel gasaansluiting

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
Ik ga een 2e CV-ketel bijplaatsen en nu is de vraag of ik de gasleiding van de eerste ketel simpelweg mag aftappen voor de tweede ketel. Ik bedoel zo:

5710_P1070404_1.jpg


De tweede ketel wordt alleen gebruikt voor verwarming en niet voor warm water voorziening.

Groet, Hein
 
De rechter ketel is de bestaande situatie. Daar is door de installateur de overgang van 28 mm naar 15 mm al gemaakt. De aansluiting op de ketel is ook 15 mm.

Groet, Hein
 
Als je het goed wil doen moet je de totale lengte en loop van de gasleiding in beeld brengen en uitrekenen of de 2e ketel er wel bij past. Zoja dan aftakken op de 28mm en met 15mm naar de 2e ketel.
 
Ieder toestel moet afzonderlijk gasafsluitbaar zijn
Niet zoals op de tekening getekend is.
Gas leiding diameter moet inderdaad uitgerekend worden.

De twee toestellen zijn samen 56Kw zijn er nog meer gas verbruikers in huis (kooktoestel bv.?)

De meeste huizen zijn voorzien van een G4 meter de capaciteit is dan maximaal 6 m3.

Vr Gr
 
Er zijn een paar rekentools om gasdrukverlies uit te rekenen.


In mijn situatie met een 12 meter lange 28 mm koperbuis, met meerdere bochten en knieen meegerekend, komt het drukverlies op ongeveer 1 mBar. Dat is dus OK.
Als de hoofdleiding 22 mm zou zijn geweest dan wordt het drukverlies al 3 mBar.

Ik wil het zo gaan uitvoeren:

5710_P1070405_1.jpg


@ CVolieboy: Mijn gasverbruik lag dit jaar op 600 m3. De "hoofdketel" zorgt ook voor warm water. De extra ketel wordt alleen bij stevige kou ingezet voor de verdieping en zolder. De warm watervoorziening is uitgeschakeld.

Theoretisch zou er, als de wokbrander in bedrijf is en de twee ketels op max vermogen draaien iets meer dan 6 m3 gevraagd kunnen worden.

Groet, Hein
 
Die gok neem ik dan maar :D

Als ik alle elektriciteitsverbruikers in huis tegelijk aanzet gaan de zekeringen er ook uit! :?

Bedankt voor het meedenken en de goede tips!

Groet, Hein
 
Je geeft aan dat je de 2e CV ketel alleen gebruikt voor de extra koude dagen,
Heb je het vermogen wel op maximaal ingesteld, standaard is de belasting lager ingesteld waardoor het vermogen op ongeveer 17,8 kW uitkomt, deze kan opgeschroeft worden tot 24,6 kW. Misschien is een 2e CV ketel dan wel overbodig?
 
Bij een gasverbruik van 600m3 is de tweede ketel sowieso overbodig. Sterker nog, zelfs ketel 1 heeft amper werk.

Wat is de reden dat je een 2e ketel wilt? Dat kan vast ook slimmer opgelost worden...
 
Hallo Hessie (en ander specialisten)

Eén CV-ketel is zeker voldoende om mijn huis te verwarmen, maar het probleem heb ik hier al voorgelegd:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/warmtepomp-doet-zn-werk-te-goed.115875/
Omdat ik het op de begane grond (te) goed voor elkaar heb, krijg ik het op de verdieping en zolder niet meer voldoende warm.
Ik zoek een oplossing om op de verdieping de radiatoren warm te krijgen, onafhankelijk van de begane grond. Het 2e keteltje lost alles op, maar fraai is het niet, natuurlijk

Met vriendelijke groet, Hein
 
Persoonlijk wat Hessie adviseerd heb ik toevalig ook zelf thuis gedaan.
Grotere radiatoren (icm thermostaatknoppen) heb je meer aan dan een extra CV ketel plaatsen.

Thermostaatknoppen heb ik persoonlijk gedaan omdat ik het per vertrek zo beter kan regelen.

Oorzaak kan ook te maken hebben met het niet goed inregelen, echter ik neem aan dat die suggestie al gemaakt is?

Slaapkamer radiatoren worden sws kouder berekend als woonkamer radiatoren. Een extra CV ketel plaatsen is dan leuk als oplossing maar als de radiatoren teweinig capaciteit hebben dan is het helemaal zuur, want je krijgt het dan nogsteeds niet de gewenste temperatuur.

Veel succes met het maken van de juiste keuzen!
 
JeffreyD94 schreef:
Je geeft aan dat je de 2e CV ketel alleen gebruikt voor de extra koude dagen,
Heb je het vermogen wel op maximaal ingesteld, standaard is de belasting lager ingesteld waardoor het vermogen op ongeveer 17,8 kW uitkomt, deze kan opgeschroeft worden tot 24,6 kW. Misschien is een 2e CV ketel dan wel overbodig?

Hoe is deze verlaging/verhoging van het maximale vermogen in te stellen en af te lezen bij een Avanta 28C?

Groet, Hein
 
Op blz 47 zie je de parameter instellingen. Hierbij kan P17 gewijzigd worden volgens afb 50 op blz 49.
Op blz 48 onderaan staat hoe je in het parameter menu komt op installateursniveau.

P17 staat standaard ingeteld op 35 deze mag max op 46 gezet worden.
(Betekent getal x 100 = omw/min.)

Je kan aankijken of dit je probleem verhelpt, vaak is het echter geen capaciteitsprobleem bij de ketel, maar juist bij de radiator zelf, dit kun je echter zelf ondervinden.

Normaliter word P17 ingesteld op het totaal afgegeven vermogen over de radiatoren, op internet kun je vaak vergelijken met radiatoren van het zelfde type/formaat. Zo kan je ongeveer bepalen hoe P17 ingesteld dient te worden, persoonlijk adviseer ik er ongeveer 10% bij op te tellen, dit ivm eventuele verliezen etc. Per 10kW betekent dit 1kW extra.
 