230v led spots in verlaagd plafond, lasdozen/installatie buis nodig?

In een derlaagd plafond worden 6 led spots, 230v, zonder losse Transformers geplaatst via schema op de afbeelding in bijlage. Een paar vragen:

- moeten alle draden in installatiebuis?
- is 2x0,75mm dubbel geïsoleerd huishoudkabel oke?
- moeten de doorlassingen/laalsklemmen in lasdozen? Of mogen deze los op t verlaagde plafond liggen?

Via verschillende handleidingen zie ik gewoon huishoudkabel uit de gaatjes in t plafond komen, vandaar de vragen.

1615470119188.jpg
 
230V bedrading moet dubbel geïsoleerd zijn uitgevoerd. Dus installatiedraad moet in buis. Kabel die dubbel is geïsoleerd hoeft niet in buis.

Verbindingen moeten altijd in een lasdoos worden gemaakt om diezelfde reden.

Als je snoer gaat gebruiken moet je ook voor trekontlasting zorgen.

Beter voor 2x1.5mm snoer gaan ipv 0.75.
 
  • Like
Waarderingen: Tressulk
Wat is de reden dat je dikkere draad aanraadt? Zie dat 1,5mm ook met aarde draad zijn?
En wat voor lasdozen kun je best gebruiken als ze via de gaatjes van de spots (70mm) bereikbaar moeten blijven?
 
Laatst bewerkt:
Er zijn diverse mini-lasdozen te koop die met gemak door een 70mm gat passen.

Wat is de reden dat je dikkere draad aanraadt?

Zodat bij kortsluiting niet je kabeltje vloeibaar wordt.

Via verschillende handleidingen zie ik gewoon huishoudkabel uit de gaatjes in t plafond komen

Dat kan, maar de klemmen zo los op het plafond mag echt niet. Helaas zijn veel van die online pagina's gewoon foutief met de voorbeelden...
 