1fase met 2 kookgroepen vs 3fase

3 fase wordt morgen aangevraagd.

Ik probeer vd week de groepenkast al voor te bereiden met 3 fase hoofdachakelaar en 2x 3 fase automaten.

Perilex nog niet eerder mee gewerkt, dus daarvoor komen er mogelijk nog wat vragen.

Dank voor alle hulp weer!
 
Bezig met bestellen vd onderdelen, paar vragen:

- aardlek automaat, hebben deze juiste karakteristiek (B)?
- kabel, 1.5mm2 voldoende of 2.5 doen? 4 of 5 aderig?
- perilex wcd geven 16A aan, is dat wel voldoende?
- zal m zelf moeten bedraden in de kast, gewoon 6mm2 ook voor krachtgroepen neem ik aan.

Verder nog tips, andere merken betere prijs/kwaliteit?

Screenshot_20210521_115650_com.sec.android.app.sbrowser.jpg
 
aardlek automaat, hebben deze juiste karakteristiek (B)?
B is goed
- kabel, 1.5mm2 voldoende of 2.5 doen? 4 of 5 aderig?
2,5 mm², vijf aders
perilex wcd geven 16A aan, is dat wel voldoende?
Past bij de aardlekautomaat die je hebt gekozen. Als je toestellen meer dan 16A vragen, dan zou dat het hele verhaal overhoop gooien. Dat kun je even dubbelchecken. Maar toestellen voor huishoudelijk gebruik vragen normaal gesproken niet meer dan 16 A.
zal m zelf moeten bedraden in de kast, gewoon 6mm2 ook voor krachtgroepen neem ik aan.
6 mm² is prima. 4 mm² mag volgens mij ook. Het makkelijkst is om dezelfde draaddoorsnede te gebruiken die er nu ook al in zit.

Merkadvies doen we hier niet aan.
 
Dank!

Apparatuur 7000+ watt dus flink meer dan 16A. Wel 16A per fase maar weet niet of perilex totaal of per fase aangeeft?

Hoef geen specifiek merkadvies dan. Wel de vraag of er kwaliteitsverschil zit in meterkastcomponenten? Qua prijs zou je zeggen van wel, maar ik zou niet weten hoe dit zich moet uiten in de praktijk. Is het t waard meer te betalen voor een hoofdschakelaar of aardlekautomaat met dezelfde specificaties. A merk vs onbekender merk?
 
Achter een B16 automaat is een perilex contactdoos voor 16A voldoende.

Het spul is allemaal goedgekeurd voor de Nederlandse markt dus voldoet aan de veiligheid eisen. A merken voldoen vaak net wat ruimer aan die eisen. Installatiegemak is vaak ook beter met A merken. Maar goed, als je niet dagelijks hiermee bezig bent, is dat al minder belangrijk.

Denk dat iedere installateur toch zijn eigen voorkeur heeft qua merken waar hij doorgaans mee werkt.
 
A merk vs onbekender merk?

In mijn optiek wel. Vind het altijd wat twijfelachtig als spul uit het verre oosten hier gedumpt wordt met Kema keur merkteken er op. Zoals die enkelfase aardlekautomaten die 1 module breed zijn... geen enkel A merk heeft dat. Op levensduur van kunststof is ook te besparen.... maar of je dat wilt..

- kabel, 1.5mm2 voldoende of 2.5 doen? 4 of 5 aderig?

5 aders
1,5 mm^2 met kabel mag ook.
 
Dank je, heb andere website gevonden met bekendere (voor mij dan) merken en vergelijkbare prijzen.

Wat ik overigens niet begrijp is dat bij sommige hoofdschakelaars een voedingspanning van 230 en andere tot 400V wordt aangegeven. Ik neem aan dat een 40A met 230V voldoende is? Ook als er ooit naar 3x35A wordt verhoogt

Voorbeeld van hoofdschakelaar met lagere voedingsspanning:

schneider-electric-domae-hoofdschakelaar-4158996 Schneider Electric Domae - Hoofdschakelaar
 
Het ene merk zal de fasespanning opgeven, andere merk de lijnspanning. Is om het even. Gewoon normale 4P hoofdschakelaar is gewoon geschikt voor 3-fase.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via