15 groepen achter 3fase-aardlekschelaar(Duits systeem)

Een kennis heeft een meterkast met een drie-fase aardlekschakelaar waar achter 15 installatie-automaten zitten. Dit systeem is door een Duitse firma aangelegd. Nu is er het volgende probleem: waarschijnlijk wordt er door een lekstroom de aardlekschakelaar aangesproken waardoor de gehele installatie spanningsloos is. Om er achter te komen waar de fout zit, ben je nog wel even bezig. Wat is wijsheid?
 
In Nederland? Van welk jaar? In een woonhuis? Indien recent de bouwer er op aanspreken dat hij zich aan de Nederlandse normen moet houden.

Verder gewoon dezelfde truc; alle installatieautomaten uit, aardlekschakelaar in en een voor een de automaten weer inschakelen. Maar met 15 1F eindgroepen op 3F aardlekschakelaar krijg je allerlei leuke combinaties met capacitieve en inductieve lekstromen... daarom staat ook in de NEN 1010 de aanbeveling geen 1F eindgroepen achter 3F aardlekschakelaar te plaatsen.
 
Is het een 30mA aardlekschakelaar?

Als er daadwerkelijk een storing is (dus meer aan de hand dan domweg teveel apparatuur achter één aardlekschakelaar) dan kun je die wellicht vinden met een megger / isolatieweerstandsmeter.
 