12V Halogeenspots in badkamer zone 1

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mag ik in een badkamer in zone 1 12V halogeen inbouw spots gebruiken? (boven het bad maar lager dan 2,25m).
Moeten dat dan verplicht spatwaterdichte exemplaren zijn?

De groep is voorzien van een aardlekschakelaar, en de trafo kan natuurlijk wel in zone 3 zitten, of zelfs buiten de badkamer zou kunnen.
 
Volgens mij wel (ik heb het ook) maar 100% zeker weten doe ik het niet. Kan geen kwaad overgens zit hier al 5 jaar zo.

Maar je weet het wij knoeien thuis maar wat aan. :lol:
 
Mm, ja 12V is op zich onder alle omstandigheden veilig, alleen, moet die trafo dan niet aan allerlei eisen voldoen zoals bijvoorbeeld metalen (geaarde!) schermen tussen primaire en secondaire windingen, want als daar overslag tussen plaats vindt terwijl je in je bad zit, is het alsnog gebeurd.

Zeker bij electronische trafo's kan ik mij voorstellen dat bij een slecht (goedkoop!) ontwerp, de 12 V toch hoogohmig met de 230V verbonden is? Of zijn alle 12V halogeen trafo's voorzien van veilligheids maatregelen om dit soort ellende te voorkomen?
 
Je moet een veiligheidstrafo uit de klasse III gebruiken.
Herkenbaar aan een romeinse III of een wapen met daarin twee cirkels
 
De zone 's van de badkamer gaan tot max 4 cm in de muur plafond of vloer.
Als je rekening houdt met de plaats van montage kan je gewoon iedere trafo toepassen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via