Ik heb geen tijd gehad om het systeem open te maken maar heb nu even wat langer laten draaien om de Delta T te bepalen.
Als ik alle retour temperaturen gelijk zet (dus knijpen tot het matched met de minste) dan krijg ik met 42 graden invoer een retour van 30 graden in 20 graden woonkamer.
Dat is een delta t van 16. Veels te hoog dus.
Ik kan de delta T van de overige groepen wel verlagen door de debiet te vergroten maar dan is het gevolg dat die ene groep nog minder flow heeft.
Kortom de groep is op dit moment onmogelijk om goed warm te krijgen.
Op de warmtebeeld camera zien ik dat de buizen anders liggen dan ingetekend dus de kans bestaat ook nog eens dat de groep dus groter is dan ingetekend.
Toen we hier kwamen wonen hebben we nooit een woning gehad met vloerverwarming dus we hadden überhaupt geen idee wat te verwachten.
Uiteindelijk krijgen we het altijd warm in huis dus dat is mooi.
Allen zal het niet het meest efficient zijn.
Ik kan nog de debiet meter en de knop vervangen, het systeem spoelen of de vloer open breken (wat ik uiteraard niet ga doen)
Als ik alle retour temperaturen gelijk zet (dus knijpen tot het matched met de minste) dan krijg ik met 42 graden invoer een retour van 30 graden in 20 graden woonkamer.
Dat is een delta t van 16. Veels te hoog dus.
Ik kan de delta T van de overige groepen wel verlagen door de debiet te vergroten maar dan is het gevolg dat die ene groep nog minder flow heeft.
Kortom de groep is op dit moment onmogelijk om goed warm te krijgen.
Op de warmtebeeld camera zien ik dat de buizen anders liggen dan ingetekend dus de kans bestaat ook nog eens dat de groep dus groter is dan ingetekend.
Toen we hier kwamen wonen hebben we nooit een woning gehad met vloerverwarming dus we hadden überhaupt geen idee wat te verwachten.
Uiteindelijk krijgen we het altijd warm in huis dus dat is mooi.
Allen zal het niet het meest efficient zijn.
Ik kan nog de debiet meter en de knop vervangen, het systeem spoelen of de vloer open breken (wat ik uiteraard niet ga doen)