1 radiator blijft koud.

Hoi. Ik heb eens per jaar dat 1 radiator koud blijft. Ook als ik gevuld en ontlucht heb. Vervolgens draai ik alles dicht. En doe ik alleen deze open en dan is het opgelost.
Als de verwarming aan is dan is de druk 1,8. In koude toestand 1,6.
Als ik dit eenmalig heb gedaan; dan kom ik het stookseizoen goed door. Hoe kan dit?
 
De laatste keer dat ik het trouwens gevuld heb was in februari 2021. In oktober kachel aan en nu eind november toch 1 koude radiator. Maar daarna het zelfde verhaal weer. 1 radiator aan enz enz.
 
Een dergelijk probleem had ik toen mijn vorige ketel geplaats werd.(remeha avanta) . Afhankelijk welke radiator als laatste opengezet werd. Oorzaak was dat de pomp toerental te laag stond. Het oude model had maar 2 standen 50% of 100%. Nadat het toerental op 100% gezet was, werden alle radiatoren warm.
 
Net wat @Peter zegt zit lucht in vaak is dat een lucht bel in een leiding die bv tegen loopt en als je 1 radiator open zet en daar op stookt dan is het weer weg.
Ga je installatie na waar zo`n punt zou zijn en laat op dat punt een ontluchting zetten zodat je zelf even daar kunt ontluchten.
Naamloos.jpg
 
Of gaan kijken dat je de leiding zo laat lopen dat het daar niet kan op hopen.
Je kunt als er een bocht zit aanvoer en retour ook een ontluchting T-stuk plaatsen.
1638032084856.png
 
Probleem heeft veel weg van een slecht gebalanceerde installatie, gebeurd vaak na de installatie van een nieuwe ketel vanwege de A label pomp.

Ga maar eens kijken naar waterzijdig inregelen, als je dit goed doet zijn je problemen verdwenen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via