Omdat ik alle plafonds op de bovenverdieping los heb liggen leek het me een mooi moment om gekoppelde rookmelders te plaatsen (Ei 146). Er komt ook een rookmelder in m'n schuur. Mede hierdoor is de totale afstand draad best fors (richting 75 meter).
Er bestaan RF rookmelders, maar die zijn ruim duurder.
Vraag 1:
Als ik de rookmelders op een aparte groep met 6A zekering plaats, is het dan toegestaan om dunner VD-draad te gebruiken (bv 0.75mm2)?
De zekeringswaarde kan ik zo kiezen dat de draden nooit door kunnen smelten bij kortsluiting. Het verbruik van de melders is natuurlijk te verwaarlozen.
Vraag 2:
Mag de oranje koppeldraad gezamenlijk in een buis lopen met signaaldraden (UTP Coax etc) of moet ik de oranje draad als 220v draad beschouwen?