Zanussi Inductie plaat slechts 3 kabels?

Goedenavond,

Ik ga een inductie kookplaat vervangen.
We hebben nu 2x16a klaarliggen hiervoor van de oude plaat.

Als ik echter achterop kijk, zie ik dat ik voor de 1fase aansluiting slechts 3 kabels nodig heb.
Maar dan heb ik toch alleen maar 16A terwijl de aansluitwaarde 7.4kw is.

Wat zie ik over het hoofd???

14549_WIN_20160601_200101_1.jpg
 
Meestal heb je hiervoor een zgn. kookgroep nodig in je meterkast en daaraan kun je dus wel een groter vermogen hangen.

suc6

Gerrit
 
Het drie draad schema is bedoeld voor landen waar het gebruikelijk is hiervoor een 32A eindgroep toe te passen. Hier hoort dan ook dikkere bedrading en zwaarder contact materiaal bij. In NL pas je een 2x16A kookgroep toe, die aangesloten wordt volgens het linker schema. Indien er maar 1 nul aansluiting aanwezig is, zet je daar 2 nuldraden onder.
 