Hallo,

Ivm een koud gat onder de CV waar de leidingen naar beneden gaan hebben wij een start gemaakt met isoleren van de waterbuizen. Nu vertelde de installateur dat we de koperen drinkwaterbuizen (warm) niet mogen isoleren ivm kans op legionella. De CV-buizen kunnen wel geisoleerd worden.
Mijn vraag:
  • Klopt dit?
  • Helpt het ook om de koude leidingen te isoleren? Dat ben ik vergeten te vragen.
Met vriendelijke groet, Johanna
 
Ja dat klopt. Door het isoleren van warmwaterleidingen blijft de temperatuur bij afkoeling langer in het gebied waar legionellabacterie zich vermenigvuldigt (tussen de 20 gr. en 50 gr .) De cv-buizen leveren geen doch- of drinkwater dus kom je er niet mee in contact. Het wter in de cv-leiding is een gesloten systeem.
Het isoleren van koudwaterleidingen heeft enkel nut als je bang bent voor bevriezing.
 