WCD in meterkast 63A - 415v !

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag,
(gewijzigde normen nav 1e reactie)
Ik zie veel vergelijkbare vragen maar men heeft het vervolgens over de verdeel-/groepenkast van 40A

Echter zit ik één stap ervoor bij een verzekering van 63A in een meterkast op onze gedeelde galerij. Deze bedrading loopt dan door plafond naar woning en groepenkast waar al wel stopcontacten zijn.

Mijn vraag is als ik een stopcontact, tbv glasvezelmodem wil aansluiten bij meterkast à 64Ampere, met wat voor electra draad qua belastbaarvermogen moet ik een vertakking maken? Heb nu tot max 25A van 2,5mm2 "0"
En kan\mag je in een lasdop verschillende draad diktes mengen?
Als ik een vertakking maak vanaf de 63A zekering, met juiste draad dikte/belastbaarvermogen, kan ik daarop dan gelijk een stopcontact vertakken met 25A draad in 1 lasdop of moet hier dan weer een zekering\aardschakelaar tussen kommen?
 
Elke eindgroep moet voorzien zijn van de juiste beveiligingen.

Je waardes die je noemt zijn geen standaard waarden in NL.
Maar als er een 63A voeding ligt moet je eerst maar eens kijken welke Ka waarde je nodig hebt voor ej beveiligingen of dat je moet voorbeveiligen voor je je eingroep krijgt.
 
Hey thx voor je reactie, heb de waarden aangepast was tijdens het posten nog niet thuis ;-)

Ben niet echt thuis in de elektra-terminologie ben maar een simpele huis tuin klusser en binnenshuis aansluitingen maken is geen probleem. Maar kreeg advies van bouwmarkt om het met dit draad te doen (dacht waarschijnlijks aan verdeelkast). Nou heb ik ooit weleens opgelet in 1e klas LTS electro en lijkt mij dat dit draad weg zal smelten als een koperdraad aan een las-apparaat.

Sorry maar ik weet niet waar Ka voor staat en post hier juist een klusvraag omdat ik online niet kon vinden wat de beveiligingen moeten zijn.
 
De Ka waarde van een automaat geeft aan hoe groot de maximale kortsluitstroom hij veilig kan afschakelen.

meestal is dit 3000 of 6000, en dat is afhankelijk van wat je lichtnet kan leveren.

2,5mm gaat niet tot 25A, in een woonhuis maximaal 16A

Aftakken van zo'n voeding is niet toegestaan, je moet deze voorbeveiligen, dus je zal er een groepenkast op aan moeten sluiten.

Nog 1 tip, voor vakkundig advies ga je niet naar een bouwmarkt
 
Ik zou het zo doen;

63A zekering---10mm2---16A zekering---2,5mm2---stopcontact

Kun je de trouwens de boel wel veilig spanningloos maken voor de werkzaamheden, zonder zegels to moeten verbreken? Anders zou ik er zoiezo niet zelf aan beginnen.
 
Is het niet beter om vanaf de verdeelkast (met 16A automaten) een kabel terug te voeren naar de ruimte (in dit geval de centrale meterkast)waar het glasvezelmodem komt te hangen? Je moet tenslotte ook met de UTP-kabel van het glasvezelmodem ergens heen.

En heb je toestemming van de VVE of eigenaar van het pand om een glasvezelmodem te plaatsen in een algemene ruimte?

Daarnaast zal de 63A de hoofdzekering zijn. Weet je zeker dat je daar nog veilig een extra aftakking kunt maken? Met 10 mm2 moet je niet klooien...
 
Hey.
Sxandr en Walker bedankt voor de geleverde oplossingen hier kan iets meer mee.
Zal dit bij deze zeker laten doen door bevriend installateur wou hm een werk-rit besparen van tig kilometer. Aangezien dat dit niet een doe-t-zelf klus blijkt te zijn.

Verder is het een normale "zekeringkast"met spanningschakelaar(foto upload blijft hangen), verzegeling zit eronder daar gebeurt niks mee.

Weinig zin om onnodig kabels heen en weer te laten trekken, te weinig ruimte hiervoor met de bestaande buizen :(

De glasvezelmodem is door gemeente icm flatbeheer daar 3j geleden geplaatst dat zit wel goed.

Bedankt voor de constructieve info. Top!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via