WC aansluiten op stand / ontsnappingsleiding 2e verdieping ?

Beste forum leden,

ik wil op de 2e verdieping waar een badkamer zit een wc aansluiten (die zit er nu niet). het idee was een vermaler op de wastafel afvoer gezien het gebrek aan een 110 afvoer, maar nu zag ik bij het openbreken van een gipswand het volgende zitten.

Een paar vragen:
1. Klopt het dat dit de standleiding is (diameter is 110mm)? De buis gaat bovenin foto door het dak)
2. Kan ik hier een normaal toilet op aansluiten (en zo ja waar moet ik op letten)?
3. Moet de beluchter op de linker buis niet verticaal geplaatst zijn (ipv in hoek zoals nu) zodat ie goed afsluit?

Alvast bedankt voor jullie reactie!

125681_IMG_0502_1.jpg
 
1) Zou kunnen. Wat zit er onder? Het lijkt me wel. Maar wat doet dat Y-stuk op de standleiding?

2) Op een 110mm standleiding kun je een toilet aansluiten ja.

3) Waarom heb je daar een beluchter, waar gaat die leiding naar toe en waarom hangt die niet gewoon aan de standleiding?
 
Dank voor je reactie.
Geen idee waarom er een Y stuk op zit (Dit is door vorige bewoner bij verbouwing gedaan), hij is afgesloten dat wel.

De beluchter lijkt ergens anders heen te gaan (niet op standleiding). Mogelijk naar de afvoer van het bad die een verdieping lager zit?

Ik zal vanmiddag wat vloerdelen weghalen om te kijken of er meer te zien valt.
 
Dat zou dan een secundaire ontspanleiding zijn. Het is dan veel logischer die gewoon ook op de standleiding aan te sluiten, zeker als het er zo dichtbij zit.
 
Soms kan de afwatering van een badkamer (Bijvoorbeeld) slecht verlopen, hierdoor word er soms voor gekozen om een extra beluchtingspunt te plaatsen. Eerst uitzoeken wat te reden was, zomaar alles eraf slopen zorgt vaak voor meer problemen is mijn ervaring.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via