Hallo,
Ik heb het volgende probleem met de compi gaswandketel Vaillant VCW NL 242E.
Destijds is door een monteur de pomp permanent aangezet. Dit was omdat de ketel volgens hem aan vervanging toe zou zijn, maar naar later bleek alleen het membraam vervuild was (bleef plakken) en bleef plakken. Dit heb ik zelf verholpen en heb verder nog wat onderhoud uitgevoerd. Nu werkt hij weer als nieuw, maar alleen de waterpomp draait nog constant.
Is iemand beken hoe de CV zo ingesteld wordt dat de pomp alleen aanslaat wanneer de kamerthermmostaat het signaal geeft.
Groet
Bas.
Ik heb het volgende probleem met de compi gaswandketel Vaillant VCW NL 242E.
Destijds is door een monteur de pomp permanent aangezet. Dit was omdat de ketel volgens hem aan vervanging toe zou zijn, maar naar later bleek alleen het membraam vervuild was (bleef plakken) en bleef plakken. Dit heb ik zelf verholpen en heb verder nog wat onderhoud uitgevoerd. Nu werkt hij weer als nieuw, maar alleen de waterpomp draait nog constant.
Is iemand beken hoe de CV zo ingesteld wordt dat de pomp alleen aanslaat wanneer de kamerthermmostaat het signaal geeft.
Groet
Bas.