Hallo, ik heb een probleem met de warmwatervoorziening:
Als de ketel dicht is, loopt de temperatuur terug van 60 naar 38 grc.
Als de ketel open is, loopt de temperatuur wel op naar 60 grc.
(open of dicht heeft te maken met het frontdeksel van de ketel)
Het lijkt wel of er sprake is smoren...
Rookgas afvoer combinatie is gecontroleerd, in verband met mogelijke lekkage van rookgas naar inlaat heb ik deze tijdelijk verwijderd, maar dat maakt geen verschil..terwijl deze nu wel voldoende lucht aan moet kunnen zuigen...
Kan er een probleem zijn met de ventilator (vervuiling oid?)of is er mogelijk een sensor defekt?
Alvast bedankt
Als de ketel dicht is, loopt de temperatuur terug van 60 naar 38 grc.
Als de ketel open is, loopt de temperatuur wel op naar 60 grc.
(open of dicht heeft te maken met het frontdeksel van de ketel)
Het lijkt wel of er sprake is smoren...
Rookgas afvoer combinatie is gecontroleerd, in verband met mogelijke lekkage van rookgas naar inlaat heb ik deze tijdelijk verwijderd, maar dat maakt geen verschil..terwijl deze nu wel voldoende lucht aan moet kunnen zuigen...
Kan er een probleem zijn met de ventilator (vervuiling oid?)of is er mogelijk een sensor defekt?
Alvast bedankt
