Ik heb op de trap naar zolder 2 wisselschakelaars voor het bedienen van een lichtpunt. Het lichtpunt werkt prima.
Bij de bovenste schakelaar wil ik een wcd erbij plaatsen.
Ik heb de wisselschakelaar los gehaald en daar achter zitten 3 zwarte draden.
De schakelaar heeft 3 aansluitpunten, een rode en 2 zwarte.
Als ik de rode aansluiting A noem en de 2 zwarte B en C, dan meet ik de volgende spanningen:
AB: 6 V
BC: 10 V
CA: 192 V
Is hier wat aan de hand? Wat de spanning met toch +/- 220 V zijn?
Op andere wcd’s in dezelfde groep meet ik wel gewoon 220 V
Vwb de 3 zwarte draden: hoe moet ik de 3 draden nu zien? Wat is bijv de bruine, etc
Bij de bovenste schakelaar wil ik een wcd erbij plaatsen.
Ik heb de wisselschakelaar los gehaald en daar achter zitten 3 zwarte draden.
De schakelaar heeft 3 aansluitpunten, een rode en 2 zwarte.
Als ik de rode aansluiting A noem en de 2 zwarte B en C, dan meet ik de volgende spanningen:
AB: 6 V
BC: 10 V
CA: 192 V
Is hier wat aan de hand? Wat de spanning met toch +/- 220 V zijn?
Op andere wcd’s in dezelfde groep meet ik wel gewoon 220 V
Vwb de 3 zwarte draden: hoe moet ik de 3 draden nu zien? Wat is bijv de bruine, etc