Hallo, wees voorzichtig hiermee. Een vaillant MAD 270/10 is een gemoduleerde geiser. dwz, een geiser waarvan de gasklep onmiddelijk wordt afgesloten als er zich een onveilige situatie voordoet. VERHINDER DIT NOOIT. In uw geval is het de trekbeveiliging die ontkoppelt wordt en zo de impulsen van het thermo-koppel onderbreekt zodat de gasklep zich sluit. ( verstikkingsgevaar). Het probleem ligt aan de afvoer van de rookgassen.
De rookgasafvoer gaat in het beste geval recht door het dak en dit met een minimum van 60 cm. Gebruik daarvoor een dubbelwandige dakdoorvoer met gepaste diameter. Indien de rookgasafvoer door een muur naar buiten wordt geleid, plaatst u buiten vertikaal op de rookgasafvoer een T-stuk. bovenop één meter buis en een soort van tregakap. onderaan een stukje buis van ± 20 cm met onerdaan ee verloop naar ± Ø 50.
Deze uitvoering moet je behoeden dat er zich geen terugslag meer voordoet die de trekbeveiliging beïnvloed.
Laat ons iets weten als de zaak al dan niet geklaard is.
succes.
De rookgasafvoer gaat in het beste geval recht door het dak en dit met een minimum van 60 cm. Gebruik daarvoor een dubbelwandige dakdoorvoer met gepaste diameter. Indien de rookgasafvoer door een muur naar buiten wordt geleid, plaatst u buiten vertikaal op de rookgasafvoer een T-stuk. bovenop één meter buis en een soort van tregakap. onderaan een stukje buis van ± 20 cm met onerdaan ee verloop naar ± Ø 50.
Deze uitvoering moet je behoeden dat er zich geen terugslag meer voordoet die de trekbeveiliging beïnvloed.
Laat ons iets weten als de zaak al dan niet geklaard is.
succes.