Vragen mbt aansluiten apparatuur in keuken

Een vriendin van m’n zoon heeft een ander huur appartement. Met betrekking tot aan te sluiten apparatuur lopen we tegen het volgende aan. De stoppenkast is 1 fase.
  • De koelkast willen we aansluiten op een geaarde groep welke niet achter een ALS zit.
  • De droger willen we aansluiten op de ongebruikte fornuisgroep (2 porseleinen zekeringen, niet geplaatst achter een ALS)

Is dit toegestaan of moeten we de stoppenkast laten aanpassen.

Alvast bedankt voor de respons.

M.vr.gr. Ron
 
Een groepenkast zonder aardlek beveiliging is niet meer van deze tijd, was 50 jaar geleden al oud. Vraag de verhuurder om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen. Er is veel te winnen op gebied van veiligheid.
 
  • Like
Waarderingen: Walker
Hoi vonkentrekker, er zit in de kast 1 ALS met 3 groepen. 1 groep voor hr ketel, 1 groep voor wasmachine/vaatwasser (wordt niet gelijktijdig gebruikt) en 1 groep wcd (2x boven aanrechtblad en 1 wcd wasemkap, slaapkamer, helft huiskamer) Ze wil echter de wcd’s boven aanrecht vrijlaten voor andere keuken accessoires.
 
Domweg een paar stopcontacten erbij knutselen is geen goede en veilige oplossing.

Dus daarom het advies: Pas de groepenkast aan (laat dit de verhuurder doen!). Want alles moet achter een aardlekschakelaar. In dit geval zou je dus een hoofdschakelaar met daarachter 2 aardlekschakelaars willen hebben.

Eventueel de groep waarin de wcd's voor de keuken zitten opsplitsen, dus los van de kamer.
 
Is gewoon echt niet meer van deze tijd en ook niet van de tijd van 50 jaar geleden. Aardlek beveiliging op alle eindgroepen is echt sterk aan te bevelen.

Ik mag hopen dat er in de badkamer geen stopcontacten zitten?
 
Mijn vorige woning (bouwjaar 1997) was blijkbaar ook 50 jaar geleden al oud, want ook daar waren er eindgroepen zonder aardlekbeveiliging. Inclusief de eindgroep voor de wasmachine in de badkamer trouwens, uiteraard vast aangesloten op een trekschakelaar...

Natuurlijk is het veiliger om alle eindgroepen te beveiligen met een aardlekschakelaar. Ik hoop dat je de verhuurder daar in mee krijgt. Normen geldig sinds oktober 1997 (NEN1010:1996) zullen nog niet zijn doorgewerkt in het hele bestand huurwoningen in Nederland, logisch ook want de elektrische installatie in een huurwoning wordt echt niet na 25 jaar vernieuwd. Zo zijn er ook nog meer dan genoeg (huur)woningen waar contactdozen zonder randaardecontact zijn geplaatst, dat mag volgens diezelfde norm ook niet meer.
 
Zo zijn er ook nog meer dan genoeg (huur)woningen waar contactdozen zonder randaardecontact zijn geplaatst, dat mag volgens diezelfde norm ook niet meer.

In oudere bestaande aansluitingen moeten de natte/keuken en schuren enz. contactdozen voorzien zijn van randaarde
De "kamer," contactdozen mogen nu nog zonder aarde, bij vernieuwing/renovatie moet echter alles volgens de.huidige norm.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via