Tijdens het klussen in huis ben ik weer wat tegen gekomen. Wellicht kunnen jullie me verder helpen.
Het betreft een huis uit 1900, waar in 2000 fundering herstel heeft plaatsgevonden. Hierbij is het huis voorzien van heipalen en zijn de zijmuren verankerd. De voorgevel van het huis is nog dubbelsteens, behalve de onderkant. Dus ik wilde dit aanpakken.
Nu haalde ik de onderkant los, dit leek een grote trespa plaat en hier achter zat een houten framewerk met piepschuim. Ik had verwacht een stenen muur aan te treffen maar vervolgens kwam de muur naar beneden zetten, even schrikken!
Als ik nu verder kijk lijkt het zo te zijn dat de voorgevel iets ingeslepen is en dat de wapening van de betonvloer omhoog loopt. Dit was vervolgens dicht gesmeerd met zandcement (het leek wel een zandbak wat er af kwam). Echter door gebrek aan ventilatie was dit erg vochtig en het ijzerwerk vertoont roest.
Ik heb een gedeelte van het zand weg gehaald, en de inkeping is ongeveer 3-4cm. Met een ijzerborstel is al snel weer normaal ijzer zichtbaar.
Hoe is dit het beste aan te pakken? Ik zat te denken aan alles goed schoonmaken, laten drogen en zo goed mogelijk ontroesten. Daarna behandelen met een 2K corrosiebescherming en weer opnieuw dichtsmeren (wat voor mortel?)
Daarna wil ik de muur voorzien van ventilatielatten en PIR isolatie. Wellicht slim om een paar stootvoegen open te maken?
Gevel staat niet aan de regenkant (oost), vertoont geen scheuren en geen vochtuitslag aan de buitenzijde.
Het betreft een huis uit 1900, waar in 2000 fundering herstel heeft plaatsgevonden. Hierbij is het huis voorzien van heipalen en zijn de zijmuren verankerd. De voorgevel van het huis is nog dubbelsteens, behalve de onderkant. Dus ik wilde dit aanpakken.
Nu haalde ik de onderkant los, dit leek een grote trespa plaat en hier achter zat een houten framewerk met piepschuim. Ik had verwacht een stenen muur aan te treffen maar vervolgens kwam de muur naar beneden zetten, even schrikken!
Als ik nu verder kijk lijkt het zo te zijn dat de voorgevel iets ingeslepen is en dat de wapening van de betonvloer omhoog loopt. Dit was vervolgens dicht gesmeerd met zandcement (het leek wel een zandbak wat er af kwam). Echter door gebrek aan ventilatie was dit erg vochtig en het ijzerwerk vertoont roest.
Ik heb een gedeelte van het zand weg gehaald, en de inkeping is ongeveer 3-4cm. Met een ijzerborstel is al snel weer normaal ijzer zichtbaar.
Hoe is dit het beste aan te pakken? Ik zat te denken aan alles goed schoonmaken, laten drogen en zo goed mogelijk ontroesten. Daarna behandelen met een 2K corrosiebescherming en weer opnieuw dichtsmeren (wat voor mortel?)
Daarna wil ik de muur voorzien van ventilatielatten en PIR isolatie. Wellicht slim om een paar stootvoegen open te maken?
Gevel staat niet aan de regenkant (oost), vertoont geen scheuren en geen vochtuitslag aan de buitenzijde.