Volle meterkast uitbreiden? Hoe?

Hallo allemaal,
Ik zou een warmtepomp en zonnepanelen met overcapaciteit (die de warmtepomp van stroom kunnen voorzien) willen aanschaffen, maar ik las op dit forum, dat er maximaal 12 groepen op een meterkast mogen. Mijn meterkast zit dus al vol.
Een paar vragen:
1. Als ik die zonnepanelen en de warmtepomp ga aanschaffen, dan zouden deze elk op een aparte groep moeten worden aangesloten. De meterkast moet hiervoor uitgebreid worden.
- Hoe gaat dit in z'n werk? Moet er een tweede meterkast aangelegd worden?
- Wat gaat zoiets ongeveer kosten, als dit door een installateur wordt aangelegd?
- Komt er ook een zwaardere hoofdzekering voor beide meterkasten?
- Moet daarvoor ook meer vastrecht betaald worden aan het energiebedrijf?
- Stel dat dit gerealiseerd is, maar ik wil niet salderen, maar de opgewekte energie zelf opslaan. Kan dit en wat ben ik daar allemaal voor nodig aan apparatuur?

2. Is het mogelijk om een warmtepomp en de zonnepanelen op een aparte eigen (2e) meterkast aan te sluiten, onafhankelijk van het energiebedrijf, dus zelfvoorzienend?
- Kan dit als voorbereiding voor het "loskomen" van het energiebedrijf?
- Waar moet allemaal rekening mee gehouden worden?
 
ik las op dit forum, dat er maximaal 12 groepen op een meterkast mogen.

Dat heb je verkeerd gelezen. Max. 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar. Maar je maar daarnaast gerust meerdere afzonderlijke aardlekschakelaars of aardlekautomaten hebben. Wat belangrijk is, is de verdeling van de verbruikers over de verschillende fasen.

Een 2e meterkast is geen optie.

Mocht je ruimte nodig hebben, dan plaats je een uitbreidingsmodule tegen je huidige groepenkast. Als je weinig tot geen ervaring hebt met werken in een meterkast, kun je dit beter laten doen.
 
Er is geen beperking van het aantal groepen. Als je veel gelijktijdig verbruik verwacht zul je alleen de hoofdzekeringen moeten laten verzwaren.

Een standaard aansluiting is 1x35A of 3x25A. 3x35A of hoger zijn ook mogelijk maar daarvoor betaal je wel meer vastrecht.
 
Je kunt dus maximaal zo'n 17kW gelijktijdig afnemen. Dat mag prima met meer dan 12 groepen.

De zonnepanelen zorgen sowieso niet voor extra afname natuurlijk. De warmtepomp wel, maar als je verder niet al te veel spannende zaken in huis hebt dan gaat dat normaalgesproken prima met 3x25A.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via