Vochtproblemen pir

Dit najaar hebben wij het dak van onze zolder van binnenuit geïsoleerd met PIR platen. Nu merken we dat we een aardig vocht probleem hebben. Het dakbeschot is nat en het vocht loopt via de gording de woning in.
De dakopbouw van buiten naar binnen is pannen, dakbeschot, kleine ventilatie spouw door ventilatielatten, pir, gips.
Het gips zit al vanuit de fabriek gelijmd aan de pir waardoor ik er vanuit mag gaan dat de pir platen niet verkeerd om zitten.

Moet ik ventilatiegaten maken in het dakbeschot? Die zitten er nu namelijk niet.
1000030154.jpg
1000030153.jpg
 
2 mogelijke oorzaken (of een combinatie hiervan):

1) Je hebt geen damprem geplaatst en de pirplaten sluiten niet naadloos op elkaar aan.
2) Er wordt waarschijnlijk veel te weinig geventileerd in de woning.

Gaten maken in de platen is geen optie.
 
Lekkage buiten is niet het geval. Ben 2x het dak op geweest om eventuele lekkages te zoeken. Ik heb het probleem ook aan beide zijden van de woning.
Roosters van de 2 dakramen staan constant op ventilatiestand. De pir-platen zouden voorzien moeten zijn van een damprem. Wel heb ik onlangs het trapgat naar de zolder gestuct. Het vochtprobleem wordt dan wel erger. Maar laatst was het stucwerk een week droog en alsnog was er ( wel serieus minder) vocht.
 
Wat voor dakbeschot zit er, materiaal en dikte?
De naden bij de gording zijn niet dampdicht, hoe heb je de naden tussen de platen afgewerkt?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Het dakbeschot is van spaanplaat. de naden heb ik overal volgespoten met pur. Wellicht niet overal 100% afgesloten omdat er toch op sommige plekken wat vocht door komt?
 
"pannen, dakbeschot, kleine ventilatie spouw door ventilatielatten, pir, gips."
Als er verder geen dampdichte lagen in zitten, dan kan er nooit zoveel vocht door de PIR platen dat het een probleem wordt. (als het tenminste correct geplaatst is)

De Pir platen met pur tussen de platen is ook als het niet perfect zit een stuk dampdichter als het dakbeschot. Er zou dus geen probleem mogen zijn.
Zit er zeker niks tussen het spaanplaat en de dakpannen? Gespoten pur isolatie, folie of wat dan ook?

ps. op de laatste foto lijkt het dat het spaanplaat wit is. Is dat verf of komt het door de foto?
 
  • Informatief
Waarderingen: bram992
Bedankt. Er zit verder niks tussen het dakbeschot en de pannen. Ik heb eerder dit jaar een stuk dakbeschot gerepareerd vanwege een eerdere lekkage van de vorige bewoners. toen ik er een stuk uitgehaald had keek ik rechtstreeks op de pannen.

Klopt het is die vlasspaanplaat inderdaad (troep)
 
Zelfde plek als eerder, nu met de pir plaat er helemaal af, kijk maar naar het elektra doosje.

Wat is dat groen/blauwe?
Dat zou een plex pur of standaard pur horen te zijn, maar ik gok dat het een isolatie lijm is.
 
Lijmpur zou ik hier niet gebruiken, maar dat is het grootste probleem denk ik niet, mogelijk wel een deel van het probleem.

"Geschilderde linex plaat"
Klopt dat?
Dat werkt dan als een dampdichte laag waar vocht op condenseert.
 
Ik was even google aan het afspeuren en is inderdaad linex plaat. Ik ben niet echt bekend met dat spul, maar de buitenzijde (kant van de pannen) is ook wit. dus het lijkt mij niet dat het echt geschilderd is.

Er is natuurlijk wel net gestuct. Maar ik vind het erg veel.
 
Nee helaas niet. Maar daar kan ik morgen verandering in brengen.
Mijn gevoel zegt dat die linex plaat niet voldoende kan ventileren. en ik die spouw tussen de PIR en linex moet gaan ventileren?
 