Hoi allen,
Op mijn vloerverwarmingsverdeler zitten een 9-tal groepen.
Als ik alle groepen opengooi krijg ik de vloer niet goed warm.
Gooi ik de groepen individueel open dan is er geen probleem en haal ik met gemak de 45 graden aanvoer.
Probleem ontstaat nadat er >3 groepen open staan ofwel te weinig flow.
Wat ik gedaan heb tot heden;
- nieuwe vloerverwarmingspomp gemonteerd.
- Alle groepen 1:1 ontlucht.
- CV druk is constant, geen water bij hoeven te vullen na paar weken.
Iemand nog idee? Zat zelf te denken dat de CV pomp kapot is?
Gr