Vloerverwarming vullen gescheiden systeem

75676_DSC04087_1.jpg
75676_DSC04090_1.jpg


Ik heb en vloerverwarming, gescheiden systeem. Het lukt me niet de vloerverwarming te vullen, het water loopt via het veiligheidsventiel weer weg. Afsluiten van thermostaatkraan helpt niet. De drukmeter geeft een erg lage druk aan.
Tevens vraag ik me af, of ik in mijn poging om e.e.a af te sluiten de verwarming heb ontregeld, ik heb de knop van de hydraulische strangenregeling ook gedraaid.
 
Rechts onder op de verdeler zit een vulpunt voor het zogehete secundare circuit dus uw vloerverwarming.
vul hier langs bij en laat de druk in het primaire systeem zakken tot 1.8 bar.

zit nu waarschijnlijk op 3 bar, ps het is raadzaam uw overstort te vervangen daar deze open is geweest en 9 van de 10 keer niet meer afsluit.

John
 