Goedemorgen allemaal,
Na heel wat topics op deze site gelezen te hebben en toch nog geen oplossing te zien besloten om mijn probleem aan jullie experts voor te leggen!
Situatie: ik heb een woning met een begane grond, eerste verdieping en een tweede verdieping, rijtjeshuis. De CV staat op de tweede verdieping.
De vloerverwarming is alleen voor de begane grond. Op de eerste en tweede verdieping staan radiators.
Mijn probleem: De twee klokjes van de invoer/uitvoer van het systeem blijven nagenoeg gelijk. Altijd rond de 20 graden in, 20 graden uit. Als de thermostaat in de woonkamer een warmteaanvraag doet, kan er wellicht een graadje bij bij de invoerklok (21) en blijft de retour ook op 20. Ik heb dus het idee dat er iets fout gaat en er voor niets gestookt wordt. De grap is; het huis blijft wel op temperatuur in de niet-koude seizoenen. Ik vermoed door de ligging op de zon en de buren die veel stoken.
Dit is de installatie. De pomp van ROBOT is gloedje nieuw en staat op stand CONSTANT AUTO ADAPT.
De meest linker leiding wordt bij een warmte vraag echt goed heet. Mijn aanvoer temperatuur staat ingesteld op 55 graden. Na het bypassventiel lijkt het kouder te worden.
Zie ook de klokjes die vrijwel gelijk staan. Dit is een nieuwe (jaren 80) woning voor mij en heb dit dus niet zelf laten installeren of aangelegd.
Het retourventiel inbus staat helemaal open.
Ik heb tevens de voorkant van de thermostaatknop dop er af gehaald, die ziet er zo uit:
Tevens is dit het bypassventiel:
Ook is er boven bij de CV ketel een klep geplaatst;
Hebben jullie enig idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn? Ook bij het gebruik van een langere warmtevraag (thermosstaat op 25) blijft de teller na enkele dagen altijd op circa 21-22 graden. Ik heb het idee dat er iets geblokkeerd wordt. Ik heb de pompsnelheid van de CV reeds verhoogd van minimaal 40% naar 60% en dat heeft ook geen effect gehad. De ketel betreft een Intergas HRE 36/30 Kombi.
Hoor graag van jullie!
(De radiatoren boven heb ik altijd helemaal dicht)
Na heel wat topics op deze site gelezen te hebben en toch nog geen oplossing te zien besloten om mijn probleem aan jullie experts voor te leggen!
Situatie: ik heb een woning met een begane grond, eerste verdieping en een tweede verdieping, rijtjeshuis. De CV staat op de tweede verdieping.
De vloerverwarming is alleen voor de begane grond. Op de eerste en tweede verdieping staan radiators.
Mijn probleem: De twee klokjes van de invoer/uitvoer van het systeem blijven nagenoeg gelijk. Altijd rond de 20 graden in, 20 graden uit. Als de thermostaat in de woonkamer een warmteaanvraag doet, kan er wellicht een graadje bij bij de invoerklok (21) en blijft de retour ook op 20. Ik heb dus het idee dat er iets fout gaat en er voor niets gestookt wordt. De grap is; het huis blijft wel op temperatuur in de niet-koude seizoenen. Ik vermoed door de ligging op de zon en de buren die veel stoken.
Dit is de installatie. De pomp van ROBOT is gloedje nieuw en staat op stand CONSTANT AUTO ADAPT.
De meest linker leiding wordt bij een warmte vraag echt goed heet. Mijn aanvoer temperatuur staat ingesteld op 55 graden. Na het bypassventiel lijkt het kouder te worden.
Zie ook de klokjes die vrijwel gelijk staan. Dit is een nieuwe (jaren 80) woning voor mij en heb dit dus niet zelf laten installeren of aangelegd.
Het retourventiel inbus staat helemaal open.
Ik heb tevens de voorkant van de thermostaatknop dop er af gehaald, die ziet er zo uit:
Tevens is dit het bypassventiel:
Ook is er boven bij de CV ketel een klep geplaatst;
Hebben jullie enig idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn? Ook bij het gebruik van een langere warmtevraag (thermosstaat op 25) blijft de teller na enkele dagen altijd op circa 21-22 graden. Ik heb het idee dat er iets geblokkeerd wordt. Ik heb de pompsnelheid van de CV reeds verhoogd van minimaal 40% naar 60% en dat heeft ook geen effect gehad. De ketel betreft een Intergas HRE 36/30 Kombi.
Hoor graag van jullie!
(De radiatoren boven heb ik altijd helemaal dicht)
Laatst bewerkt: