Extra thermometers plaatsen hiermee zie of er warmte naar de vloer gaat.
Het leggen van de slangen op een bepaalde afstand heeft geen invloed op de capaciteit van de vloer.
De bovenkant van de vloer bepaald de capaciteit.
De capaciteit is afhankelijk van de m2, de temperatuur aan de bovenkant van de vloer, de ruimtetemperatuur en de soort vloerbedekking.
In een formule staat dan:
watt/h=m2 x (28grd -20grd) x 11w/m2.grd.
In deze formule staat niets over de afstand van de slangen.
Als de slangen dichter bij elkaar liggen wordt de capaciteit van de slangen groter en dan wordt de watertemp lager, de capaciteit blijft dus gelijk.
Als voor de berekening andere waarden ingevuld worden blijft het principe gelijk.mvgr Bernhard