Vloerverwarming garage - een aftakking maken

Voor mijn garage van 18m2 wil ik nu het nog makkijk kan omdat er nog geen dekvloer ligt vloerverwarming hebben.
In de gang komt vanaf de CV koud en warm aan naar een verdeler voor de beneden verdieping.

De kleinste groep voor de gang heeft 41M slang liggen.
Kan ik daar een aftakking maken naar de garage?
Je mag max 120m slang per groep dus houd ik 80m over.
De garage hoeft voor mij enkel vorstvrij te zijn.

Optie 2 is kan ik een aftakking maken nog voor de verdeler in de gang en in de garage een RTL ventiel monteren?

Optie 3 is, kan ik een aftakking maken nog voor de verdeler in de gang en deze op een losse verdeler in de garage aansluiten?

Anders moet ik helemaal vanaf de CV op zolder naar de garage zien te komen.
 
De enige goede optie lijkt optie 3 te zijn met een eigen verdeler in de garage

Een oplossing met een RTL ventiel direct op een vloerverwarmingslus gaat in de praktijk waarschijnlijk niet werken. Het wordt soms wel eens in een el-cheapo opstelling gedaan waar het CV water eerst door een radiator loopt en daardoor voorkoelt, dan via een RTL ventiel de vloerlussen in.

Is de garage trouwens geisoleerd? Want houd er rekening mee dat je 's winters altijd in de garage moet stoken om het water in de verdeler boven het vriespunt te houden. Het laatste dat je in een strenge winter wilt is dat je door bevriezing een lekkage krijgt in de garage en vervolgens in het woonhuis zonder verwarming zit.
 
De garage is goed geïsoleerd met rondom 10cm pir platen.
Enkel moet ik nog de naden purren langs kozijnen en aansluiting van de muur op het dak overstek.

Ik denk dat de beste optie dan is om alvast de slangen in de vloer te verwerken zodat ik daar later de verdeler met 2 groepen op kan aansluiten.

Ik neem aan dat als ik hem in de gang aftak voor de huidige verdeler dat ik om de garage een losse thermostaat kan monteren?
 
Nu de slangen erin leggen is een goed idee. Dan kun je op een later moment de preciese aansluitingen maken.

De eenvoudigste manier om het regeltechnisch op te lossen is door alleen de thermostaatknop op de verdeler zelf op een bepaalde stand in te stellen, dus zonder ruimtethermostaat. Daarmee geef je de vloer een bepaalde temperatuur en de ruimte volgt. Afhankelijk van de buitentemperatuur zal de ruimtetemperatuur dan wel wat schommelen.

Wat luxer is om in de garage een aan/uit thermostaat te hangen die een twee-weg klep in de aanvoer van de CV leiding schakelt. Daarmee houd je de ruimte op een constante temperatuur in plaats van de vloer. Energetisch is dit gunstiger omdat zodra het wat warmer wordt buiten de aanvoer van warm water stopt.
 
Ik heb nog nooit gezien dat men voor garages of aanbouw een vrachtwagen met pomp laten voor rijden, dat kost een vermogen voor zulke kleine oppervlaktes. Bij woningbouw is het uiteraard een ander verhaal.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via