Gast
Ik woon in Hongarije en daar houden de "vakmensen" de informatie graag voor zichzelf, zodat je afhankelijk van hen ben. Daarom klop ik hier aan met mijn probleem. Onze woning heeft vloerverwarming. Nu wil ik in het souterain met radiatoren gaan verwarmen. Omdat de watertemperatuur voor de vloerverwarming niet boven de 35 graden komt wordt mij aangeraden een warmtewisselaar tussen de vloerverwarming en de CV ketel te schakelen. Het primaire circuit van CV ketel met radiatoren kan dan warmer zijn. Mijn vraag is of een warmtewisselaar veel rendementsverlies veroorzaakt. Heeft iemand hiermee ervaring.

Bedankt

Henk
 
als je een wisselaar tussen plaatst ,dan doe je dat omdat je niet -difuus-dichte slangen in je vloer zitten,dat wil zeggen dat er zuurstof van buitenaf de slang indringen.Op den duur slibben je leidingen dicht en je leidingen rotte door.Wat betreft het verlies met overdracht is minimaal,en zeker als je wisselaar inpakt. Let wel op,dat je waarschijnlijk je vloerverwarmingset anders moet aansluiten,heeft te maken met de pomp, Voor de rest,als je vloerverwarming beveiligd is met een thermostaatkraan en een maximaalthermostaat,zie ik het probleem niet om hem zo aan te sluiten!
 