Vloerverwarming aansluiten op een HR-ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste panel leden,

Ik ben in het bezit van een Intergas Kombi Kompakt HR 22 ketel (hoog rendementsketel ) en wil daar graag mijn vloerverwarming op aansluiten. Het gaat hierbij om een driegroeps DIKAIR vloerverdeler met thermostaatregeling en een pomp.

Kan ik deze gewoon opnemen in het CV circuit? Ik vraag dit omdat ik mij afvraag of de pomp van de vloerverwarming geen invloed gaat hebben op de pomp van de CV-ketel waardoor de CV ketel stuk gaat.

Op deze site heb ik geprobeerd om een antwoord hier op te vinden en vind daarbij af en toe de term Hydraulisch neutraal en vermoed dat dit iets te maken heeft met mijn vraag.

Mijn vraag is dus wat hydraulisch neutraal betekent en of ik de vloerverwarmijng kan aansluiten op mijn HR ketel?

Bij voorbaat dank voor het antwoord

Met vriendelijke groet
 
Hydraulisch neutraal betekend inderdaad dat de verdeler geen invloed uitoefent op de rest van de installatie.
hierbij zitten normaal gesproken beide aansluitingen op de retourbalk.
De aanvoer aan de kant van de pomp, de retour aan de andere kant.
Zo wordt het retourwater gemengd met warm water, en vervolgens door de vloer gestuurd.
 
Het beste resultaat krijgt u wanneer u een MIT regeling laat monteren.
Dit is een 2 weg klep die aangesloten zit op de ketel en schakelt wanneer de kamerthermostaat ook schakelt.
 
Kijk bij Intergas even in de handleiding. Er dient een keerklep geplaatst te worden in de retour. Dit kan dmv een standaard keerklep 22mm knel of door een speciaal aansluitpijpje onder de pomp te plaatsen. Is los te verkrijgen. Is een retouraansluipijpje met daarin een keerklep.

Succes.
 
Ik dank Ingmar 89, Screech en Xr 8 voor de reacties.

Heb ondertussen verder gezocht op het forum en in de gebruiksaanwijzing van de Intergas HR22 ketel.

Ik begijp uit de reactie van Ingmar 89 dat ik een hydraulisch neutrale verdeler heb omdat aanvoer en afvoer van CV water op één balk zitten van de verdeler waardoor het water via de retour uit de vloer weer direct de vloer in kan stromen via de pomp van de verdeler.

Mijn vragen zijn dan het volgende:

1. Screech raadt me aan om een MIT regeling te monteren. Wat is dit precies en moet dat in de ketel geplaatst worden of boven de afvoer dan wel aanvoer van de vloerverdeler?

2. Ergens anders op dit forum zegt iemand dat de HR 28 ketel van Intergas al een ingebouwde MIT regeling heeft. In de gebruiksaanwijzing van mijn HR22 ketel kan ik dit niet terugvinden. Wel staat er achterin de brochure hoe je additioneel een MIT regeling electrisch aan moet sluiten in de ketel dus denk dat deze MIT nu niet aanwezig is Kan ik dit controleren in de ketel?

3. Xr8 raadt mij aan om een "keerklep 22mm knel" te plaatsen. Waar moet deze geplaatst worden?

4. Xr8 raadt mij aan om anders een speciaal pijpje te plaatsen onder de pomp. Welke pomp? Onder de pomp van de CV ketel of bij de pomp van de vloerverdeler.

De verwarming en de vloerverwarming doen het nu overigens goed na aanpassing van de thermostaten op de radiatoren.

Mijn laatste vraag is daarom:

5. Is het noodzakelijk om een verdere aanpassing te maken van het systeem of is het schadelijk voor de CV ketel (de pomp? ) als ik dit niet doe?


Alvast bedankt voor een reactie

Groet Nico
 
MIT is hier niet van toepassing, hooguit een klep als regeling, maar dan is een keerklep goedkoper. MIT pas je toe bij indirect gestookte luchtverwarmers.

Omdat er in een combi compact geen 3 weg klep zit, kan het kleinste drukverschil zorgen voor stroming door de ketel. Als die dan op tapwater comfort staat, dan zal hij heel vaak gaan aanslaan.

Om dat te voorkomen, komt dus die keerklep in beeld.
Zie onderstaand schema van intergas.

21766_intergas_vv_1.jpg
 
Het is zoals aangegeven OF. Je kunt het speciale retourpijpje plaatsen, of een watts keerklep 22mm knel. Wat het makkelijkst is. Pijpje is goedkoper.

Als je dit niet in de installatie hebt en je schakelt je tapcomfort aan dan loop je het risico dat de ketel veelvuldig voor tapwater de wisselaar gaat bijwarmen. Zie Ingmar89

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via