Vermogen bestaande oude radiator bepalen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

ik heb een radiator van 170x40 met 4 bladen zonder convectoren welke ik wil vervangen. De radiator is waarschijnlijk uit 1960.

Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kom hoeveel vermogen deze radiator levert bij een 75/65/20 verwarmingsregime?

Ik kan nergens een formule oid vinden die mij in de juiste richting helpt.

Alvast bedankt!
 
@Obelix: Kun je hier iets mee?

95943_radiator_achter_1.jpg
 
Je kunt zoeken op een radiator van gelijke of ongeveer gelijke afmetingen. Neem dan een type 20 en neem deze waarde maal twee. Zo kom je redelijk in de buurt. In de meeste vermogenstabellen staan beide waarden nog wel. Met een type 33 kom je waarschijnlijk wel aardi in de buurt met dezelfde afmetingen.

Succes
 
Een type 10 van L 1760 H 400 heeft bij 90/70/20 951W bij 75/65/20 750W

Neem deze waarde gemakshalve maal 4. Je komt dan op 3804W of 3000W. Gezien de leeftijd van deze radiator zal deze bedoeld zijn om met 90/70 te gaan stoken. Voor het destijds berekende vermogen zou ik uitgaan van 3800W.

Neem je een type 33 van L1760 H400 dan heb je de volgende vermogens 3304W bij 75/65 en 4188W bij 90/70.

Kun je voldoende verwarmen met de getoonde radiator dan zou deze toereikend moeten zijn. Gegeven vanaf transmissielijst van Brugman.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via