Verdeler vloerverwarming hydraulisch neutraal of niet

Hallo forumleden,

Voor een juiste werking van een intergas xtreme30 cv ketel zou ik graag willen weten of de verdeler op de foto hydraulisch neutraal is of niet.
Dit om te bepalen of het plaatsen van een 2-weg klep bij de cv noodzakelijk is of niet, gaat om een net gekochte woning en heb geen gegevens/typenr van de verdeler zelf.

Gr RtA

20221027_203009.jpg
 
de verdeler is hoogstwaarschijnlijk hydraulisch neutraal, maar dan nog asviseer ik een keerklep in de retour leiding onder de ketel om ongewenste stroming te voorkomen.
dw 2wegklep mag ook maar is vele malen duurder.
 
Hallo Marcn,

Bedankt voor de info, ik neem aan dat je met een keerklep een reguliere terugslagklep bedoelt en zo ja de terugslagklep zal toch gewoon openen bij stroming in de cv installatie door de pomp van de verdeler. Op die manier voorkom je toch niet het probleem van een flow over de ketel of zie ik dat verkeerd?
 
de klep plaats je in de retour leiding onder de ketel, de hydraulisch neutrale verdeler kan een kleine stroming veroorzaken in je cv net waardoor er bij de intergas ketels continu warmte word onttrokken aan de wisselaar (deze word op temperatuur gehouden voor je warmwater) de klep voorkomt deze kleine stroming want deze is niet sterk genoeg om de klep te openen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via