Ventilator CV blijft draaien

Status
Niet open voor verdere reacties.
Helaas hebben sommige op dit forum problemen om normaal met elkaar om te gaan net zoals steeds meer mensen dat probleem hebben buiten.

Ik ken dit type ketel niet goed maar in veel gevallen is het zo dat de ventilator continu onder spanning staat en dat dmv een pwm cq tacho signaal de ventilator gestuurd wordt vanuit de branderautomaat.

De automaat zegt welk toerental hij wil hebben en dat gaat de ventilator dan doen en geeft daar ook een terugkoppeling over.

Nu wil het wel eens gebeuren dat er wat mis gaat met de electronica op de ventilator zodat deze een eigen leven gaat leiden.

Dan is meestal de enige oplossing de ventilator vervangen.
 
Freekcv schreef:
Iemand bekend met een taco singnaal?
Het tacho signaal word in de elektronica van de fan opgewekt en door de elektronica vergeleken met het wens signaal van de UBA.
Het tacho signaal zelf word dus niet naar buiten gebracht, deze blijft binnen de fan.
De UBA controleert de fan dmv een luchtdruk schakelaar.
 
Ketelchrisje schreef:
Idd een probleem met de tacho tereugkoppeling,, geregeld door de electronica van de fan.

en voor pietannemie, er zijn twee connectors, een voeding en een tacho ;)

maar als jullie het beter weten jullie feestje hoor,, het zijn mijn euro's niet :D

in de 23VT zit geen terugkoppeling, het is allleen aansturing.
In de topline toestellen is er wel een terug koppeling.
In dit geval blijft het relais in de UBA hangen (plakken) dus die verv en probl is opgelost.
 
Jimmy78 schreef:
In dit geval blijft het relais in de UBA hangen (plakken) dus die verv en probl is opgelost.
:?:
Dat heb je met gepensioneerden die zijn niet zo gewend aan deze schrijftaal.
Maar ik ben eruit. :P
Niet boos worden he.
*wgb*
 
De UBA controleert de fan dmv een luchtdruk schakelaar.

Dit vind ik een heeele mooooie.................... Zit er niet in namelijk.

Ik weet de oorzaak (net zoals zovelen hier), maar zal me stil houden.
 
Ik ken de ketel niet, schema niet goed bekeken.
Ik ging in mijn beschrijving uit van een aantal ketels die dat wel zo doen, welke ikzelf in de praktijk tegenkom, echter dan alleen omdat ze vanuit een regelsysteem moeten worden aangestuurd, ik service zelf niet.
 
Beste mensen,

We kwamen er niet helemaal uit he? Een deel ging voor de ventilator en het andere deel voor de UBA. Toch maar mijn installateur gebeld. Die dacht aan de UBA en gaf aan dat hij die moest bestellen.
Hij is vandaag toch even geweest om eerst te kijken...................Die man heeft magische ogen. Hij doet het weer normaal. De ventilator draait niet meer als de display op de UBA op 0 staat.
Hele weekend met jullie tips overal aangezeten. Stekkertje er op, stekkertje er af in de hoop dat er iets gereset werd maar nee het probleem bleef. En die man komt KIJKEN en het is weer klaar.
Hij geeft aan dat de ketel kennelijk toch iets aan het doen was maar dat kan toch niet als de display op 0 staat?

Dank jullie wel voor de input en wellicht tot de volgende keer.
 
Als het nog eens voorkomt de serviceknop indrukken,

zie je dan een Y controleer dan maar eens op druppende warm waterkranen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan