Vaillant Vhr Solide springt steeds in branderwachttijd

Status
Niet open voor verdere reacties.
Nee, dit is de nieuwe, bij de warmtepomp geleverde thermostaat. Dus niet de oude waar ik al problemen mee had.

Zou ik, gewoon om te proberen, de draden eens aansluiten op de e-bus ingang van de ketel ipv de OT ingang. Of zou de boel dan stuk gaan?
 
Dan ben ik aan het einde van mijn latijn en kan je op afstand niet helpen.
Sorry

is iig geen probleem met de thermostaat.
het schijnt da toch uit de ketel te komen.
 
Jawel, al zullen er vast een aantal mensen niet blij mee zijn, maar dan moeten ze maar goed lezen. Jammer dat er niet even naar die andere draad verwezen wordt; maar het gaat al vanaf hier fout:
Jorisss schreef:
2 maanden geleden Elga warmtepomp geplaatst, deze heeft weer een Honeywell thermostaat nodig en nu springt de ketel steeds in de branderwachttijd.
De gasketel wordt niet meer door de thermostaat gestuurd, de Elga is leidend in deze!
Jorisss schreef:
Tenzij de Honeywell thermostaat dit oproept bij de Vaillant ketel. Nu ik het zo stel zou je het haast denken.
Dat is deels ook zo, alleen roept de Honeywell dit niet op bij de ketel, maar de Elga.

Hier heb je een pagina met PDF’s hoe het geacht wordt te werken:https://tools.remeha.nl/wp-content/...dleidingElgahybridewarmtepompTechnecoV164.pdf
Succes!
 
Alle handleidingen e.d. waar naar verwezen wordt heb ik hier ook liggen. De Elga binnenunit is ingesteld door de servicemonteur van Elga. Zo ook dipswitch 8 (staat op openterm).
Rare is dat ondanks dat er nu een Elga tussenzit, de symptomen hetzelfde zijn als vorige jaar met een chronoterm vision en een Vhr Solide ketel. Lijkt alsof deze twee elkaar niet verdragen.
Kan het niet zijn (zo iets meen ik ooit ergens gelezen te hebben) dat de open-term module van de ketel niet goed is, productiefout dus?
 
Niet onmogelijk, het Opentherm protocol is vrij kwetsbaar. Ik zou je probleem het eerste bij Elga neerleggen. Ik ben bang dat de ketelfabrikant terug wijst naar Elga, om dat die in dit concept leidend is.
Waar het om gaat is dat de gasketel info krijgt die hem in de war brengt, niet alleen de elektronische signalen, maar ook de door de Elga aangeboden watertemperatuur. De Elga- man zou kunnen proberen of de ketel via het aan/uit protocol dit gedrag niet vertoont.

Edit: Nog een wild idee: functioneerd de terugslagklep wel goed?
 
Eindelijk. Nou mag ik eens katten.
Als je fatsoendelijk had terug gelezen dan had je gezien dat het probleem vorig jaar ook al bestond.
En toen was alles correct en direct aangesloten op de ketel.

Dit gezegd hebbende berust ik nu in het feit meester Pompi dat je mij toch steeds zoekt om me te corrigeren.
Ik ben helemaal klaar met jou.

Ja auto correct staat niet uit.
Ik heb alles na gelezen en als er toch nog iets fout staat.

J. D.
Oftewel
Jammer Dan
 
Obelix2 schreef:
Als je fatsoendelijk had terug gelezen dan had je gezien dat het probleem vorig jaar ook al bestond.
Dat schreef ik al, jammer dat daar geen duidelijke verwijzing naar stond. Maar die situatie doet totaal niet meer ter zake:
Obelix2 schreef:
En toen was alles correct en direct aangesloten op de ketel.
De besturing is nu door de tussenvoeging van de Elga totaal veranderd, zinloos dus om daar naar te blijven verwijzen.

Joriss, moeilijk te zeggen hoe die klep te testen. Belangrijkste is dat ie natuurlijk geen water terug laat, maar met kleine temperatuursverschillen is dat in de installatie haast niet te controleren. Ik heb op afstand ook totaal geen zicht op hoe je totale installatie opgebouwd is, dat moet iemand daar ter plekke constateren.

Ik heb nog een beetje voor je doorgezocht, en ik loop dood op welke versie van OT dat aanvullende printje in jouw ketel draait. In relatie tot de vorige klachten krijg ik steeds meer het idee dat de Techneo Elga een veel nieuwere versie van O.T. gebruikt dan de adaptorprint in je ketel.

Dit wordt nog is mede ingegeven omdat jouw ketelmerk niet specifiek in de brochures van Techneo genoemd wordt.

Ik heb het bij verschillende versies van OT meegemaakt dat meer dan de helft van de mogelijkheden gewoon niet oproepbaar zijn….

Het is jammer van de regelmogelijkheden, omzetting naar aan/uit op de gasketel lijkt me in de huidige configuratie het meest waarschijnlijk te worden.
 
Het ligt niet aan die elga. Want het probleem bestond vorig jaar ook al en toen zat de OT Kamerthermostaat rechtstreeks op de ketel.
Dat probeerde ik duidelijk te maken. Dus in mijn ogen ligt het probleem IN de ketel.
 
Beste Oblix2,
Naar systematisch en degelijk storing zoeken: Het blijkt dus dat die Honeywell en die Elga prima met elkaar overweg kunnen. Aan de andere kant wordt duidelijk dat deze niet standaard O.T. ketel moeite heeft met de Honeywell als regisseur, en nu ook weer met de Elga.

Deze niet standaard O.T. ketel is wel volgens dat protocol aan te sturen, middels een losse extra module. Niet geheel onbelangrijk is in dit verband, dat er ondertussen al 3 versies van dat protocol zijn. Waarbij het waarschijnlijk kan zijn dat die module op een lagere versie van dat protocol draait dan de Honeywell en de Elga.

Ik mag toch aannemen dat het bij jou toch ook bekend is dat bij een ketelmerk met standaard uitgevoerd O.T. protocol, slechts thermostaten van dat zelfde ketelmerk over werkelijk alle functionaliteiten van die ketel kunnen beschikken. En andere merken O.T. thermostaten dan het ketelmerk, zijn slechts in staat tot het overnemen van alleen de meest basale functies. Dat is denk het gegeven waarom het in dit geval niet goed werkt.

Ik hoop dan ook dat iemand anders deze gedachtegang kan bevestigen en uitsluitsel kan geven over de O.T. versie van die adaptor in de ketel, en of die met de nieuwere versies (up- date mogelijk?) uit de voeten kan. Met die ketel zelf lijkt me namelijk niets mis, maar daarbij aangetekend dat ik met dat merk (gelukkig) weinig ervaring heb.

Het lijkt mij dan ook wijs dat Joriss gewoon contact opneemt met Techneco zelf, mocht ie daar niet met zijn leverancier uit kunnen komen. Men streeft daar naar een kwaliteitsproduct, en wil bijzonder graag terugkoppeling als het onverhoopt niet mocht werken. Allemaal te lezen op hun site.

En dan kort nog even wat. Dat is een stuk meer dienstbaar denken naar de gebruiker, in vergelijk tot jouw reacties / benadering en die van enkele anderen die naar hun titel of statuur eigenlijk beter zouden moeten weten, of minimaal evenwichtiger vooral objectiever zouden moeten reageren. Weinig verheffend allemaal. Helaas, het gebeurt niet alleen in deze draad. Het kan best dat jullie in de praktijk een enorme praktische ervaring hebben, maar ik stel vast dat het slechts daar helaas bij blijft.

En dan is het voor een gebruiker die met een dergelijke instelling van personen geconfronteerd wordt, letterlijk een hele zware klus om het (technische) probleem met dergelijke mensen te klaren. Ik hoop dat jullie zich dat eens goed realiseren, en daar eerlijk naar handelen.
 
Je kunt natuurlijk ook gewoon van die opentherm afstappen.
Dan gaat de elga de ketel gewoon aan/uit sturen.
Op een of andere manier vraagt de elga via opentherm een aanvoertemperatuur van 40 graden. Als hij daar meer dan 5 graden overheen gaat, dan gaat hij in de branderwachttijd.
 
Inderdaad, dat schreef ik een pagina terug al, maar er lopen hier een paar hardnekkigen rond. Of er voor de gebruiker geen oplossing mag komen. Lijkt wel op protectionisme naar het zwakkere deel van de installatie-wereld. Geen reclame voor het vak of het vertrouwen naar de consument.
 