Vaillant vcw 240 slaat steeds uit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een vaillant vcw 240 die steeds uitval
als ik de oranje aan en uit schakelaar heen en weer haal doet hij het weer
hij blijft ook een paar keer natikken wie kan mij hier misschien mee helpen
en weet iemand of de regelunit van een vcw 180 in deze ketel past
groeten richard
 
Het hangt er van af welke regelunit je bedoelt. Vaillant heeft zeer veel
verschillende printen. Door het simpelweg vergelijken van het typenummer
op de print kun je dat duidelijk zien.
 
Slecht opstarten,ionisatipen en bougie nazien maar vooral startdruk - en bedrijfsdruk op je brander meten. Goed afstellen dus en -- Onderhoudplegen
 
Regelunit zou zomaar kunnen passen, dit omdat hij van een VCW 180E
komt, dus ook een opentoestel.
Qua printen zit er niet zo gek veel verschil in, de VCW 182/242E hebben
alleen een andere print tbv de ventilator erin, de VCW 180/240E heeft
er dus een TTB print in zitten.
Dus in theorie zou het moeten passen.
Je storing klinkt overigens wel elektronisch gerelateerd....
 
Mogelijk is de onstekingsprint defect, maar 100% zeker weet je dat
nooit bij een Vaillant. Soms is het nodig om de printen een voor een te
vervangen voordat je kunt achterhalen welke print defect was.
 
Hoi
het is een open toestel al eens gdacht aan de ttb.
deze word als het toestel start na verloop van 3 min dacht ik gecontroleerd door de regleing of er geen rookgas terug slag is.

als deze stuk is gaat het toestel na 3 min in storing.

dit is best een geklungel om deze te vervangen
kun je het best laten vervangen door een vakman.
 