vaillant start niet meer op

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Hoi Ben, volgende probleem: na het leeglaten lopen van de gehele installatie (cv geheel uit) heb ik een aantal radiatoren op de begane grond tijdelijk weggehaald i.v.m. behangen. (radiatoren zijn parallel geschakeld en het water kan nog steeds circuleren via openstaande radiator op 1e verdieping, erbij vertellend dat de cv op 2e verdieping staat.) Nu heb ik de cv weer gevuld tot 1,5 bar en tegelijkertijd ontlucht. Stekker weer in het stopcontact gedaan en thermostaat beneden op 20 graden gesteld. Nu is het geval dat circulatiepomp wel aan slaat, maar de brander niet. Alleen de waakvlam brandt constant. Het betreft een vaillant combi-ketel uit 1985. Ook tapwater is niet meer warm te krijgen. Na het verwijderen van de kapafdekkingen heb ik bij de pomp de ontluchtingsschroef even open gedraaid, waar een weinig lucht naar buiten kwam, maar verder niet van betekenis. De druk staat nog steeds rond 1,5 bar. Wat kan hier mis zijn? Nog even ter aanvulling dat er ondanks tijdelijk amputeren van radiatoren de kringloop nog steeds aanwezig is.

Gr. Rob
 
Rob ,zo te lezen zit er lucht in je ketel,zet je ketel uit,links bovenin zit een zeskantje (ringsleutelje 10mm)als je die een slag losdraaid kan je warmte-wisselaar ontluchten,dan even weer de ketel aan,paar x doen,kan daarna ook even met ketel aan ontluchten,en vergeet niet je automatische ontluchter te checken of ie open staat,evt beetje tegen tikken,
suk6,

gr Ben
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan