Vaillant hrSolide 18-22C met gesmolten luchtinlaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vanmorgen was de warmwatervoorziening niet stabiel. Ik heb de CV geopend en trof een op een paar plaatsen gesmolten luchtinlaat. Vorige week stond de CV in storing F1, maar een reset loste toen het probleem op. Waterdruk stond nog wel in het groen maar helemaal onderin.

Vervangen van de inlaat is geen probleem, maar heeft iemand een idee van de oorzaak?
 
Van welk jaar is de ketel en is de branderpakking al een keer vervangen?

Alle rubberen pakkingen die in deze toestellen zaten moeten vervangen worden voor een grafieten pakking. De rubberen gaan namelijk maar 2 jaar mee (grafiet 5 jaar).

Als je de M10 moeren met je hand kan losmaken is het foute boel, want dan is hoogstwaarschijnlijk ook je branderplaat kromgetrokken!
 
Beste Panic,

Schot in de roos; beter kijken leverde inderdaad op dat de branderplaatpakking niet meer dicht. Er was moet ik eerlijk bekennen 1 moertje wat los. Ik ga er voorlopig maar van uit dat het vervangen van de pakking de oplossing is.
 
Hoi Panic, Het probleem is opgelost. De inderdaad rubberen pakking was voor de helft weg. Verder geen probleem. Fluitje van een cent.

Ben jij in het bezit van een onderhoudshandleiding?
 
Ik weet niet of die bestaat, maar let op de volgende dingen.

*Branderpakking
*Automatische ontluchter
*(Binnenwerk) Driewegklep
*Pakking achter de wisselaar
*Sifon
 