Ik heb in mijn huis uit 2019 enkel vloerverwarming met pomploze gesloten verdelers. De CV-ketel is een Intergas Xtreme 36. De temperatuur beneden wordt geregeld door een Honeywell Chronotherm Touch modulerende thermostaat. Het hele systeem werkt prima, alleen de thermostaat beneden blijft verwarmen als de ingestelde temperatuur al bereikt is.
Via de ketel kan ik de ingestelde en gemeten temperatuur inzien. Bij een ingestelde temperatuur van 21 graden blijft de thermostaat doorverwarmen tot ongeveer 21,5 graden (het vlammetje blijft in beeld op de thermostaat en de brander staat ook aan). Ik begrijp niet dat de ketel aangestuurd blijft worden om warmte leveren als de temperatuur reeds 21,4 graden is (+0,4 boven setpoint). De temperatuurschommelingen zijn nu onnodig groot. Kan ik hier wat aan doen, of is dit nou eenmaal hoe deze thermostaat werkt?
Het liefst zou ik willen dat de thermostaat enkele keren per uur aan en uitgaat en de temperatuur constant houdt binnen een bandbreedte van +/- 0,1 graden. Ik begrijp niet waarom de thermostaat zo onlogisch werkt.
Via de ketel kan ik de ingestelde en gemeten temperatuur inzien. Bij een ingestelde temperatuur van 21 graden blijft de thermostaat doorverwarmen tot ongeveer 21,5 graden (het vlammetje blijft in beeld op de thermostaat en de brander staat ook aan). Ik begrijp niet dat de ketel aangestuurd blijft worden om warmte leveren als de temperatuur reeds 21,4 graden is (+0,4 boven setpoint). De temperatuurschommelingen zijn nu onnodig groot. Kan ik hier wat aan doen, of is dit nou eenmaal hoe deze thermostaat werkt?
Het liefst zou ik willen dat de thermostaat enkele keren per uur aan en uitgaat en de temperatuur constant houdt binnen een bandbreedte van +/- 0,1 graden. Ik begrijp niet waarom de thermostaat zo onlogisch werkt.