Temperatuur Brink B-8M

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

De uitblaas temperatuur van mijn Brink is niet echt warm (net aan 30 gr. op het rooster). Nu wil ik de uitblaassnelheid verlagen waardoor de wellicht warmere lucht uit komt. In een vorig onderwerp las ik dat je de bedrading in het kastje van de reset knop kunt aanpassen. Snelheid verhogen de bedrading van kroonsteentje 7 naar 8 en 9 naar 10. Dus als ik hem verlaag denk ik andersom. Nu kan ik wel van 8 naar 7 maar in 9 en 10 zit geen draadje (wel in 11). Wie weet hoe verder. Ik sluit een fototje bij. De temeratuurinstelling op de ketel staat overigens al op 3, de maximale stand.

groet Rob
55307_Brink_1.jpg
 
Ik zou nr 11 even naar 10 zetten. niet veel lager. dit ivm te weinig koeling van je warmtewissellar. hierdoor zal hij weer uitgaan op de maximaal en blijf je hem resetten.
hij zal niet voor niks zo hoog staan.

een andere oplossing is de branderdruk goed LATEN afstellen
 