In ons nieuwe huis heb ikeen nieuwe intergas hr++ ketel
en een modulerende klokthermostaat

Nu dacht ik ik zal wel zuiniger gaan stoken als in het vorige huis(vergelijkbaar dwz isolatie en ruimtes)maar niets is minder waar

Zou dat ook kunnen komen omdat er naar mijn vermoeden te kort radiatoren in de kamer staan?

MVG

peter groot
 
Te weinig radiatorvermogen zal er toe leidiien dat de regeling naar een hogere aanvoer- en retourtemperatuur stuurt. Dat is ongunstig voor het ketelrendement i.e. hoger gasverbruik.
 
De kans bestaat dat de radiatoren goed zijn, maar dat de boel niet is ingeregeld. (gebeurd bijna nooit)
De radiator moet ongeveer 20gr temp. verschil hebben tussen aanvoer en retour.
Als dit minder is zal de ketel onnodig vaker aanslaan.
 