Stopcontact op twee groepen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Voor een extra stopcontact in mijn nieuwe huis wilde ik een aftakking maken vanaf een verdeeldoos die ergens hoog in een muur van de keuken zit. Ik kon echter maar niet vinden op welke groep deze zat.

Uiteindelijk heb ik een kortsluiting veroorzaakt om te kijken welke groep er dan uit zou vliegen. Wat bleek: er klapten 2 groepen tegelijk uit!

Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Het ging gewoon een standaard kabel met drie aders.
 
Dit klinkt alsof er ergens een verbinding is gemaakt tussen de fases van de 2 groepen.
Heb je bij het opzoeken van de juiste groep stuk voor stuk de groepen uitgeschakeld en gekeken of er nog spanning op de WCD stond? Als je op die manier de groep niet vindt, dan kan het inderdaad zijn dat hij op 2 groepen zit.
Dit is een gevaarlijke situatie. Je kunt de bedrading vanaf de meterkast volgen om te kijken waar de kortsluiting zit.
 
Ik heb inderdaad eerst alle groepen één voor één uitgeschakeld, maar daarbij bleef ik steeds dezelfde spanning van 230V meten met de multimeter.
Vandaar het idee om zelf de kortsluiting te veroorzaken (draadje tussen fase en nul gehouden) en te zien welke groepen zouden reageren.

In het stopcontact zelf zit dus geen kortsluiting. Na de aanleg van het extra stopcontact heb ik de twee groepen weer ingeschakeld en alles functioneert nu probleemloos.

Maar ik blijf het wel vreemd vinden!
 
Probleemloos is het zeker niet: dit is ronduit gevaarlijk.
De gecombineerde groepen zijn nu namelijk niet goed gezekerd. Ik neem aan dat ze beiden 16A zijn, wat betekent dat de groepen nu gezekerd zijn op ongeveer 32A.
Je kunt nu dus veel meer dan de toegestane 16A door de bedrading laten lopen waardoor je brand kunt veroorzaken.
Dit nog even los van het gevaar dat zo'n onduidelijke installatie bij werkzaamheden met zich meebrengt.
 
Klopt, ik ga er maar eens naar laten kijken door een elektricien. De huidige situatie bestaat wellicht al een tijdje en levert nu nog geen problemen op. Maar het extra stopcontact is bedoeld voor een vaatwasser, dus dan zal de belasting ineens een stuk hoger worden.
 