Stopcontact 180 en 40 volt naar aarde

Dat klopt niet. Je hoort ca. 230V te meten tussen fase en aarde, en ca. 0V tussen nul en aarde.

De aarde is in jouw geval ergens niet (goed) aangesloten. Als je dan meet met een meter met hoge ingangsimpedantie (zoals een multimeter) krijg je dit soort rare waarden.
 
Was het niet zo dat er in bepaalde oude wijken een afwijkende aansluiting aarde/nul was?
(of zoiets)
Bij die aansluitingen kon je wel eens problemen krijgen met bepaalde CV ketels.
 
Dat waren wijken met een 127/220V net. Daar worden normale eindgroepen tussen 2 fasen aangesloten en meet je tussen beide geleiders zo'n 127V naar aarde.

Maar dan meet je dus wel tussen beide geleiders en aarde vrijwel exact dezelfde spanning.
 