Stop niet door, ook geen stroom?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Afgelopen weekend lag ik lekker onder de zonnebank (enkel een hemel, 10 lampen) toen deze plotseling afsloeg. Ik dacht: Stop door, hoewel ik alleen de zonnebank aanhad... Dus niet overbelast.

Tot mijn verbazing waren alle stoppen in orde en was ook de aardlek gewoon aan. Ik heb overal in huis stroom, behalve op de 3 slaapkamers en twee overlopen.

Gezond verstand gebruikt, even alle groepen eraf gehaald en 1 voor 1 weer aangezet. Niks... Ik heb de cover van de stoppenkast eraf gehaald om te kijken of er nergens een los draadje zat, helemaal niks... Nu heb ik alle lampen van het plafond gehaald om te kijken of er in de centraal doos misschien ergens iets los is, maar ook dit is niet het geval.

Wie oh wie kan me helpen? waarom heb ik op 1 groep geen stroom, maar is er geen duidelijke reden voor.
 
Als je nog smeltzekeringen hebt, kan het best zijn dat deze defect is gegaan zonder dat het verklikkertje eruit is gesprongen, even teste met een nieuwe zekering dus.

Succes.
 
Ummmm, smeltzekering???

Ik heb een relatief nieuwe kast, dus geen stoppen, maar schakelaars (mijn excuses voor de dus iets onduidelijke beschrijving hierboven)

Alvast heel erg bedankt voor je snelle reactie!
 
Er is ergens een las/verbinding los of een automaat is intern defect.
Dat zijn altijd leuke zoekplaatjes.

Zet alle groepen af behalve die met de storing.
Meet op alle punten dan waar er nog spanning is.

Nu heb je een deel wat werkt en een deel dat niet werkt.
Van het deel dat nog werkt haal je de centraaldozen open. daarin zit je defect.
Dit kan ook een doorverbinding zijn achter een wandcontactdoos of schakelaar.
 
Zonnebank is een flinke verbruiker. Ik zou uitzoeken wat er op de groep zit en in dan proberen via de centraaldozen de weg te zoeken naar het eerste punt waar je geen stroom meer hebt. Ik denk toch aan een uitgebrande las ergens.

Indien je 2 polig kunt meten meet dan ook even de betreffende automaat na.
Ook deze kunnen stuk hoewel het niet echt vaak gebeurd.
 
We moeten ook maar afgaan op uw beschrijving, een PC is geen glazen bol.

Meten doe je overigens niet met een spanningszoeker, maar met een duspol of eventueel een universeelmeter.

Succes.
 
Ik heb onlangs precies hetzelfde gehad.
De frituurpan aangezet, vervolgens een groep zonder stroom. De automaat en de aardlek stonden gewoon in.

Nu gaat bij de groep eerst naar een centraaldoos in de WC en dan naar de centraaldoos in de keuken. Ik heb de voeding vanaf de centraal doos in de WC naar de keuken losgemaakt en toen overal de weerstand gemeten. Inmiddels weet ik dat het euvel in de centraaldoos boven het verlaagde plafond in de WC zit :?.

Ik heb nu de keuken via een andere groep gevoed en de WC zit even zonder licht. Binnenkort toch het plafonnetje in de WC toch maar eens open maken.
 