We hebben een Daalderop 32/80+. Deze wordt gestuurd door een Honeywell Chronoterm.
Het probleem hierbij is dat de CV wordt verwarmd als ook de boiler wordt verwarmd. De woning wordt nu steeds warmer, ondanks lage instelling thermostaat. Het probleem kan ik omzeilen door de boiler handmatig uit te zetten, zodat er geen warmtevraag uit boiler is.
Als boiler wordt opgewarmd verschijnt "1" in display zoals het hoort.
Als CV wordt opgewarmd verschijnt "2" in display zoals het hoort.
CV temp. is ingesteld op 90 graden, de boiler op 60 graden.
Er zit een buitentemperatuur opnemer en een retourwater sensor. Beiden werken m.i. goed. De buiten temp is op de display van de thermostaat af te lezen en de sensor temperatuur is op te vragen bij de ketel en lijkt reële waarden te geven.
Er is al drie keer een monteur geweest voor diverse problemen de afgelopen week. Het volgende is verholpen:
- ontluchter (automatisch) is vervangen;
- pomp is ontlucht, omdat de CV niet meer warm werd (oorzaak vorig punt);
- drieweg klep is op zijn functie gecontroleerd. Volgens monteur werkt deze goed.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
Het probleem hierbij is dat de CV wordt verwarmd als ook de boiler wordt verwarmd. De woning wordt nu steeds warmer, ondanks lage instelling thermostaat. Het probleem kan ik omzeilen door de boiler handmatig uit te zetten, zodat er geen warmtevraag uit boiler is.
Als boiler wordt opgewarmd verschijnt "1" in display zoals het hoort.
Als CV wordt opgewarmd verschijnt "2" in display zoals het hoort.
CV temp. is ingesteld op 90 graden, de boiler op 60 graden.
Er zit een buitentemperatuur opnemer en een retourwater sensor. Beiden werken m.i. goed. De buiten temp is op de display van de thermostaat af te lezen en de sensor temperatuur is op te vragen bij de ketel en lijkt reële waarden te geven.
Er is al drie keer een monteur geweest voor diverse problemen de afgelopen week. Het volgende is verholpen:
- ontluchter (automatisch) is vervangen;
- pomp is ontlucht, omdat de CV niet meer warm werd (oorzaak vorig punt);
- drieweg klep is op zijn functie gecontroleerd. Volgens monteur werkt deze goed.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?