Spanning op schakeldraad - spanning van tussen 25V > 60V

Goedenavond!

Thuis ben ik bezig met het aanleggen van nieuwe elektra. Ik gebruik voornamelijk 4 aderige draad in flexibele buis.

Nu meet ik op de schakeldraden, wanneer ze niet geschakeld zijn, een spanning van tussen 25V > 60V (niet op elke draad de zelfde waarde.

Ik meet met een multimeter van Fluke.

Wie kan mij verder helpen?

Mvg van der Meer
 
Niets aan de hand, je meet een capacitieve koppeling. Dat krijg je als de schakeldraad langs de fasedraad loopt.

Meten in een elektrische installatie doe je dan ook beter niet met een multimeter, maar met een meter met een lagere ingangsimpedantie zoals een duspol.

Als je een lamp aansluit meet je waarschijnlijk niets meer, zelfs niet met je multimeter.
 
  • Like
Waarderingen: Jurjen27