Beste Klusideeërs,
Ik hoop dat iemand zo vriendelijk wil zijn het elektraplan voor mijn woning & schuur/garage te beoordelen. De woning is oud (ca 1910) en klein, staat in het buitengebied in Noord-Nederland en wordt door ons als weekend/vakantiehuis gebruikt. Het huis heeft nu een net-aansluitwaarde van 1x25 ampere met daarachter 4 groepen. De aansluitwaarde kan volgens Liander probleemloos naar 3x25 ampere worden opgetrokken. De (nieuwbouw)schuur is ca 80m2 groot en bevindt zich op ca 30 meter van de stoppenkast van de woning. Ik wil er voldoende 230V-spullen kunnen gebruiken (licht, handgereedschap, werkplaatskacheltje etc) en ook een 400V-aansluiting hebben om bv een compressor en een hefbrug te kunnen gebruiken. Een bevriende elektriciën heeft het volgende voorgesteld:
In de woning een groepenkast met 8x lichtgroep B16,
2x aardlek 40x0,03 amp en 1x hoofdschakelaar. Daarnaast een aardlek selectief 40x0,3 amp en een 4-polige automaat C20. In de schuur: 2xC16 automaat, 1x 4-polige automaat B16 en een aardlek 40x0,03amp. De verbinding tussen de kast in de woning en die in de schuur zou met een grondkabel YmvkAS4x4 moeten. Op- en aanmerkingen zijn welkom!
Ik hoop dat iemand zo vriendelijk wil zijn het elektraplan voor mijn woning & schuur/garage te beoordelen. De woning is oud (ca 1910) en klein, staat in het buitengebied in Noord-Nederland en wordt door ons als weekend/vakantiehuis gebruikt. Het huis heeft nu een net-aansluitwaarde van 1x25 ampere met daarachter 4 groepen. De aansluitwaarde kan volgens Liander probleemloos naar 3x25 ampere worden opgetrokken. De (nieuwbouw)schuur is ca 80m2 groot en bevindt zich op ca 30 meter van de stoppenkast van de woning. Ik wil er voldoende 230V-spullen kunnen gebruiken (licht, handgereedschap, werkplaatskacheltje etc) en ook een 400V-aansluiting hebben om bv een compressor en een hefbrug te kunnen gebruiken. Een bevriende elektriciën heeft het volgende voorgesteld:
In de woning een groepenkast met 8x lichtgroep B16,
2x aardlek 40x0,03 amp en 1x hoofdschakelaar. Daarnaast een aardlek selectief 40x0,3 amp en een 4-polige automaat C20. In de schuur: 2xC16 automaat, 1x 4-polige automaat B16 en een aardlek 40x0,03amp. De verbinding tussen de kast in de woning en die in de schuur zou met een grondkabel YmvkAS4x4 moeten. Op- en aanmerkingen zijn welkom!