Schema aansluiting CV ketel

Dag allemaal,


Ik heb een schema gemaakt voor de aansluiting op mijn cv ketel van de twee sanitaire leidingen en twee cv leidingen.
(de gasleiding is al aangesloten). Dan is de volgende stap om de materialen te gaan kopen.

CV aanvoer/retour in 32 mm uponor;
sanitair koud/aanvoer 25 mm uponor;
sanitair warm/afvoer 20 mm uponor.

Is het allemaal logisch? Zijn er eventuele verbeterpunten die ik door kan voeren?
Ik heb bijvoorbeeld geen buigtang voor koper en gebruik dus een knie 15 x 15.
Alle koppelingen zijn pers/knel.

Ik heb nog geen noodoverstort op de CV leiding zitten. Het is echter ook een tijdelijke situatie; alleen voor komende winter, daarna stap ik over op een warmtepomp.

1720460179869.png


1720459536339.png
 
Laatst bewerkt:
Een overstort is een veiligheid appendage en hoort ook in tijdelijke situaties aanwezig te zijn. Knelverloop 22-28 vervangen door een T-stuk en je overstort kan er tussen.
 
Bestaat er zo'n T stuk? Ik heb lopen zoeken naar een 22 x 28 knel en 1/2 schroef. O.a. omdat ik dan het verloop al ter plaatse van de manometer kan plaatsen.

Maar die kan ik niet vinden..

Overstort op de retour of aanvoer?
 
Ik denk dat een T-stuk 28 x 1/2"bi.dr. x 28 mm samen met een verloopring, messing, 28 x 22 mm prima gaat werken.
 
Maakt het type buis nog wat uit?

Naast de koppelingen heb ik een 15 mm en een 22 mm buis nodig.
Kan ik deze allebei van koper maken? Is er sprake van eventuele galvanische corrosie?
 
Zowel CV als tapwater, zie schema hier boven.

Ik heb een stukje buis van 15 mm koper eveneens nodig om een koppeling te maken bij koud tapwater tussen het t-stuk knel 15 mm en uponor knelkoppeling 25 -> 15 verloop.
 
Ik gebruik deze topic toch nog maar voor een andere vraag.

Hoe kan ik het best uponor buizen tijdelijk afpersen (2 tot 10 maanden).

Zo is de badkamer boven volledig gesloopt nu en pas volgend jaar aan de beurt.
Ik leg daar dus 1 meter aftakkingen aan voor zowel koud als warm water en ga daar volgend jaar mee verder.
 
Er mag geen aftakking aan de hoofd leiding worden gemaakt zonder dat die leiding gebruikt kan worden.
Dat is dus een slecht plan, of er moet een dubbel controleerbare EA keerklep met afsluiter worden gemonteerd binnen een paar centimeter van de hoofdleiding in de aftakking van de niet gebruikte leiding.

En afpersen doe je met water door er gewoon de druk op te zetten, na testen leegblazen met een compressor om vervuiling tegen te gaan als die leiding niet gebruikt gaat worden.
 
Ik kan dan tijdelijk kranen er op gaan zetten als aftakking en er die naderhand weer weghalen.
uponor 16/20 x 1/2" en dan een wasmachinekraan er op. Een keer per week even open zetten om te spoelen.


Hier nog wel een vraag over. In de bestaande situatie takt een koperen leiding van de hoofdleiding af en deze is aangesloten op een kraan in de voortuin (circa 4 meter lengte). Deze kraan in de voortuin gebruik ik amper (één keer per jaar)....in feite mag dit dan ook niet?
 
Dat klopt helemaal zonder de juiste beveiliging is het niet toegestaan, het heet niet voor niets dood einde.

Zoek op internet de WAVIN waterwerkbladen maar eens op met de afdeling aanleg waterleiding systeem woonhuizen dan zie je waaraan een installatie voor tapwater aan moet voldoen.

Vr Gr
 
  • Like
Waarderingen: Nijmegen024 en ADDave
Er mee bezig as we speak...wish me luck..

Ik kan trouwens de koperen buis in de inlaatcombinatie draaien en daar is die gekneld in. Ik heb dus het t stuk waar alles op aan moeten worden gesloten ietsje naar mij toe getrokken.

Voldoet deze dan nog?

17208622460088755496022221892186.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via