Riolering wc, badkamer en douche hoe goed uitvoeren?

Wij hebben in 2017 een woning gekocht (jaren 60 woning) waar geen keuken in zat en waarvan we de badkamer hebben verplaatst naar één van de kamers. de riolering van de badkamer en keuken hebben we dus zelf aangelegd. Dit hebben we gedaan door de riolering van de badkamer naar beneden te trekken en naar de achtergevel te leiden en aan te sluiten op de HWA. Op het horizontale gedeelte sluit nog de afvoer van de gootsteen en vaatwasser.
De wc op de begane grond was al zo toen we het huis kochten. Aan deze wc afvoer hebben we op de eerste verdieping nog een wc gekoppeld. Omdat we op het dak geen ontluchtingsbuizen zien, hebben we aan de leiding van de nieuwe wc een buis rond 40mm die door de voorgevel gaat gekoppeld die als ontluchtingsbuis moet gelden (geen mogelijkheid om deze buis naar de zolder te trekken en zo naar het dak te leiden).
Zie onderstaande schets voor de huidige situatie (onder de wasbak, douchebak en gootsteen/vaatwasser afvoer is een zwanenhals geplaatst):

1736111488965.png


Nu zitten we met het volgende: Dit systeem heeft altijd goed gewerkt. Maar de afgelopen tijd gaat het water vanuit de gootsteen in de keuken best langzaam. Als ik de kraan volop aanzet gaat de bak langzaamaan vol zitten. Ook zie ik het water eerst omhoog komen en dan langzaamaan afvoeren. Vooral als ik de warm water aanzet gaat het nog langzamer. Bij het water van de douchebak hebben we dat probleem niet. Tijdens het douchen hoor je alleen geborrel bij de wasbak, maar dit was al altijd het geval. Het water loopt gewoon goed door. Als het ergens verstopt zou zitten zou er toch ook bij de douchebak problemen ontstaan met niet doorlopende water zou ik denken. Bij het afpompen van de vaatwasser hoor je geborrel bij de gootsteen, maar volgens mij was dit ook al wel altijd zo. We denken zelf dat het een beluchtingsprobleem is, maar waarom heeft het dan altijd goed gewerkt en werkt het nu ineens niet meer is dan de vraag? Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?

Dinsdag komt er een ontstoppingsbedrijf die de leidingen zal schoonspuiten. Hopelijk zal het dan weer goed doorlopen. In het geval het niet goed komt denken we aan het volgende: De afvoer van de keuken en badkamer ontkoppelen van de HWA. Deze aansluiten aan de afvoer van de wc op de begane grond. Als we het zo doen zullen we het minst hak en breekwerk hebben en zal het het minst lastige optie zijn. Zie onderstaande schets van de nieuwe situatie waar we dus aan denken.

1736113246517.png


Zal deze nieuwe situatie goed zijn? Zal het ook goed komen met ontluchtingsproblemen etc?
 
Je hebt al meerdere topics over je riolering hier geopend. Jammer dat je met die adviezen die toen zijn gegeven niets hebt gedaan, zoals de leidingdiameters aanhouden die in het handboek binnenriolering zijn aangegeven. 40 mm voor een liggende leiding voor zowel douche als spoelbak en vaatwasser is veel en veel te klein. Dit moet gewoon 75 mm zijn.

Daarnaast is aansluiten op de HWA een no-go. Grote kans dat jouw grijze afvalwater nu in het oppervlaktewater terecht komt.

Door de stroomrichting om te keren beneden ligt het afschot de verkeerde kant op. Dus creëer je weer het volgende probleem mbt verstoppingen.
 
De stroomrichting van de afvoer van de badkamer en keuken is makkelijk te veranderen aangezien de leiding boven de grond ligt. Wil weten of het aansluiten op deze manier op de wc afvoer goed zal gaan.
 
Situatie zal wellicht iets beter worden, maar je "standleiding" van 40mm naar boven is nog steeds te klein. Maak de verbinding naar de andere kant dan in ieder geval níet ook weer in 40mm. En ook aan deze zijde moet je een ontluchting maken.

Maar belangrijker, hoe groot is de afstand tussen de wc en de nieuw te maken aansluiting? Die lijkt best heel kort namelijk.
Ook daar staat een en ander over vermeld in het genoemde handboek binnenriolering.
 
Zal het systeem beter zijn als de standleiding 110 mm is die uitkomt naar buiten via de voorgevel? Dat zouden we namelijk nog kunnen doen. Het vervangen van de horizontale leiding van 40mm onder de keuken zal moeilijk zijn, maar de verbinding tussen de wc op de begane grond en deze 40mm leiding zouden we wel groter kunnen uitvoeren. De afstand tussen de wc en nieuw te maken leiding is ongeveer 1 meter.
 
Als je het goed wilt maken dan heb je hak en breek werk.
De af voer op de wc kan niet binnen 1 meter van af wc
De hemelwater afvoer heb je daar al eens op gegraven?
In sommige situaties zit er een sifon in de HWA.
En huis van 1960 kan je onder de vloer komen.
Je zou camera inspectie kunnen doen om uit te zoeken hoe de HWA loopt kan best zijn buiten om op het riool.
Een leiding kan door te veel zeep en vet gebruik dicht slippen na jaren.