Hallo,
Deze keer een vraag van mij die eens niet met mijn wasmachine of wasdroger te maken heeft ;-)
Ik heb het volgende probleem bij mijn remeha W23 combiketel uit 1997:
Wordt er warm water gevraagd dan wordt de verwarming ook warm.
Wordt er geen warm water gevraagd, dan wordt de verwarming ook niet warm ondanks dat de thermostaat in de kamer aan staat.
Thermostaat werkt in ieder geval naar behoren en geeft het schakelsignaal door tot aan de ketel.
Volgens de berichten die ik hier heb gelezen, kan de driewegklep defekt zijn.
Echter: Vraag ik warm water dan komt het 'pinnetje' op de driewegklep keurig naar buiten en deze bedient de microschakelaar.
Zet ik de warm waterkraan weer uit, dan gaat het pennetje weer naar binnen.
De micorschakelaar heb ik eraf gehaald en doorgemeten, deze werkt correct (1 centrale aansluiting en 2 wissel kontakten).
Houd ik de CV ketel 'voor de gek' door handmatig deze microschakelaar in te drukken en geen warm water te tappen, dan werkt de verwarming dus wel (omdat hij 'denkt' dat er warm water gevraagd wordt).
Mijn vraag is nu: Kan de driewegklep toch defekt zijn, ondanks dat het pennetje keurig naar binnen en buiten gaat?
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden en vriendelijke groeten,
Marc
Deze keer een vraag van mij die eens niet met mijn wasmachine of wasdroger te maken heeft ;-)
Ik heb het volgende probleem bij mijn remeha W23 combiketel uit 1997:
Wordt er warm water gevraagd dan wordt de verwarming ook warm.
Wordt er geen warm water gevraagd, dan wordt de verwarming ook niet warm ondanks dat de thermostaat in de kamer aan staat.
Thermostaat werkt in ieder geval naar behoren en geeft het schakelsignaal door tot aan de ketel.
Volgens de berichten die ik hier heb gelezen, kan de driewegklep defekt zijn.
Echter: Vraag ik warm water dan komt het 'pinnetje' op de driewegklep keurig naar buiten en deze bedient de microschakelaar.
Zet ik de warm waterkraan weer uit, dan gaat het pennetje weer naar binnen.
De micorschakelaar heb ik eraf gehaald en doorgemeten, deze werkt correct (1 centrale aansluiting en 2 wissel kontakten).
Houd ik de CV ketel 'voor de gek' door handmatig deze microschakelaar in te drukken en geen warm water te tappen, dan werkt de verwarming dus wel (omdat hij 'denkt' dat er warm water gevraagd wordt).
Mijn vraag is nu: Kan de driewegklep toch defekt zijn, ondanks dat het pennetje keurig naar binnen en buiten gaat?
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden en vriendelijke groeten,
Marc