Hallo heren specialisten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Wij hebben sinds 2009 een Remeha Quinta 28C en ik moet zeggen een prima apparaat.
Tot 2 dagen terug!
Ons dak zou worden voorzien van dakisolatie.
Op zich niet heel erg maar de buizen uit het dak trekken heeft nogal wat rommel doen neerdalen in onze woning.
Uitgaande wat ik heb kunnen zien in slaapkamer,badkamer en wc ga ik er van uit dat dergelijke rommel ook in onze Remeha is verdwenen.
Sinds dien doet de CV raar.
Als ik thermostaat s'morgens van 16 graden opschroef is de ketel 5uur bezig om het 21 graden te stoken.
5 uur gas slurpen is wat mij betreft niet goed voor Groningen..
Ik ben wat gaan lezen en ben uiteindelijk in C12 gaan spitten naar laaglast toeren van d ventilator.
deze staat op 12,wat ik heb begrepen op dit forum is dat 1200 rpm.
Mijn vraag naar 21 graden werkte voor dit incident prima,het was zo warm in huis waarna de temp. mooi modulerend op de juiste bleef.
Na het incident verwarmde de CV tot 18 graden rond de 60 graden en daarna rond de 30 graden .. tot 21 graden wat ingesteld stond op de thermostaat.
Ik heb nu het toerental op 1500 gezet en nu blijkt alles perfect te werken ..direct een hoge temp. bij vraag en mooi op temp houden.
Uiteraard wil niemand de problematiek erkennen maar ik zit toch met een CV probleem..
Wat kan hier aan de hand zijn en wat kan ik de monteur vertellen om tot een oplossing te komen?
Graag wat advies.
Ik heb een Honywell Modulerende thermostaat mocht dat van belang zijn.
Groet
Peter
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Wij hebben sinds 2009 een Remeha Quinta 28C en ik moet zeggen een prima apparaat.
Tot 2 dagen terug!
Ons dak zou worden voorzien van dakisolatie.
Op zich niet heel erg maar de buizen uit het dak trekken heeft nogal wat rommel doen neerdalen in onze woning.
Uitgaande wat ik heb kunnen zien in slaapkamer,badkamer en wc ga ik er van uit dat dergelijke rommel ook in onze Remeha is verdwenen.
Sinds dien doet de CV raar.
Als ik thermostaat s'morgens van 16 graden opschroef is de ketel 5uur bezig om het 21 graden te stoken.
5 uur gas slurpen is wat mij betreft niet goed voor Groningen..
Ik ben wat gaan lezen en ben uiteindelijk in C12 gaan spitten naar laaglast toeren van d ventilator.
deze staat op 12,wat ik heb begrepen op dit forum is dat 1200 rpm.
Mijn vraag naar 21 graden werkte voor dit incident prima,het was zo warm in huis waarna de temp. mooi modulerend op de juiste bleef.
Na het incident verwarmde de CV tot 18 graden rond de 60 graden en daarna rond de 30 graden .. tot 21 graden wat ingesteld stond op de thermostaat.
Ik heb nu het toerental op 1500 gezet en nu blijkt alles perfect te werken ..direct een hoge temp. bij vraag en mooi op temp houden.
Uiteraard wil niemand de problematiek erkennen maar ik zit toch met een CV probleem..
Wat kan hier aan de hand zijn en wat kan ik de monteur vertellen om tot een oplossing te komen?
Graag wat advies.
Ik heb een Honywell Modulerende thermostaat mocht dat van belang zijn.
Groet
Peter