Remeha Calenta Ace 35 DS verliest vermogen, factory reset helpt

LS,

Ik ben Arthur uit Hoogeveen, en sinds enige tijd bezig met energiebesparing en comfort in mijn appartement. Ik ben kortgeleden op een vreemd fenomeen gestoten met mijn CV ketel. Het betreft een Remeha Calenta Ace 35 DS (met separaat warmwatervat). De ketel is verbonden met een Watts thermostaatsysteem welke de ketel stuurt met een aan/uit regeling gestuurd op ruimtevraag. De Watts regeling functioneert goed en baseert de warmtevraag op basis van 12 individuele thermostaten & radiatorknoppen. Er is geen buitensensor en geen weersafhankelijke regeling. De woning bevat zowel vloerverwarming (2 systemen/2 pompen) als radiatoren.
Het fenomeen:
  • De CV ketel verliest gelijdelijk aan vermogen: dit valt af te lezen aan het gasverbruik zoals geregistreerd door de Home Wizard P1 meter
  • Afgelopen December was het gasverbruik bij maximale vraag (Home Wizard toont dan een vrijwel horizontale lijn) gedaald tot ca. 0,05 m3/5min, terwijl dit verbruik ruim 1.5 jaar geleden op > 0.14 m3/5 min lag
  • Omdat het gasverbruik en daarmee de warmteafgifte zo ver was gedaald dat de woning niet meer goed warm werd, is op verzoek de installateur langsgekomen
  • Bij inspectie van de ketel bleek dat de CV bij ‘gewone herstart’ (= stekker eruit en weer erin) eerst wel het SWW circuit op hoog vermogen opwarmde, maar daarna weer snel op zeer laag vermogen ging draaien, na overgang op de cv stand
  • Na veel discussie heeft de monteur uiteindelijk de CV ketel een factory reset gegeven en Eureka: de ketel ging weer op volle toeren opwarmen en de woning werd weer behagelijk
  • De uitlezing van de Home Wizard App toont duidelijk de factory reset: vóór reset laag gasverbruik en daarna weer hoog gasverbruik
  • Wat nu vreemd is: het gasverbruik bij maximale vraag begint weer langzaam af te nemen: van 0.148 m3/5min direct na reset, naar 0.140 m3/5min na ca 1 maand
  • Het fenomeen ligt duidelijk bij de ketel: de warmtevraag wordt simpel als aan/uit door het thermostaatsysteem gestuurd. De warmtevraag is zichtbaar door de LED indicator op de ketelaansturing. Ook lijkt er geen sprake te zijn van vervuilende verbranders, want dan zou een reset m.i. niet een dergelijk effect hebben
  • Weet iemand de oorzaak van dit fenomeen?
  • Zie bijlage voor het herstart event, met gasverbuik vóór en na de reset
  • Alvast bij voorbaat dank!



IMG_2977.png
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Vermogen word bepaald door het ventilatortoerental en de daarmee veroorzaakte drukval in de venturi waarmee het gasblok geopernd word.

    Ik zou denken dat of de ventilator aansturing niet goed is of de ventilator zelf.

    jekan het toerental vanuit de sturing ook nog uitlezen, deze is afhankelijk van instelling en modulatie instellingen van de ketel.Als het toerental 100% is en de gasopname niet dan is er geen voldoende transport van lucht door venturi,
    Dat zit dan in de wissellaar of rga.

    Monteur had een weerstandmeting/onderdruk meting kunnne doen om de wisselaar te beoordelen.

    Dan zou het ook nog de pomp kunnen zijn, hier kan ook het stuursignaal vanaf en gaat deze naar max.
    Ook hier is de aansturing afhankelijk van de modulatie of dT over de wissellaar.
     
    Nog even verdere uitleg: toen (vóór de herstart) de ketel opnieuw werd opgestart ging de ventilator (na opwarmen van SWW meteen duidelijk hoorbaar met een laag toerental draaien. Direct na de factory reset draaide de ventilator duidelijk hoorbaar op volle toeren. Dit heb ik later op de display bevestigd gezien. Ik begrijp echter niet hoe een factory reset (hetgeen een softwarematige ingreep is), een eventueel probleem met rookgasafvoer of ventilator kan ‘oplossen’.
     
    Er zijn tools voor om de exacte werking van de branderautomaat uit te lezen, daarin staat dan ook welke berekening verantwoordelijk is voor het aftoeren van de ventilator. De basis controle metingen zouden al een boel uitsluiten(luchtransport wisselaar en rga)
    Dan is het uitlezen van de branderautomaat de volgende stap.
     
    Kijk ook eens naar de 3weg klep,

    Of de aanvoer en retour opnemer waarden of dit klopt met de leidingen die in en uit de ketel gaan.

    Als de drieweg deels in ww blijft staan gaat de gemeten retour omhoog terwijl de werkelijke retour laag blijft.
    Hierop gaat de ventilator lager draaien om een max dT van 20 graden te krijgen.

    Ook dit is te zien op de service tool.
     
    Is er een shunt/ bypass geïnstalleerd in de installatie?
    Is de ketel afgesteld op het warmte vermogen van de woning 35kW is nogal een beetje overkill?
    Hoe staat de aansturing van de ketel gezien qua thermostaat, en de instelling hiervan?
    En energie besparing met een indirect gestookte buffer? Succes, hoe groot is de buffer sanitair zijdig?
     
    1. Er is een bypass geīnstalleerd in de installatie, deze staat op 0.2 bar
    2. 35 kW ketelvermogen is ruim bemeten, maar de woninginhoud is ca. 1270 m3, dus dat is ook ruim; woning is goed geīsoleerd (bj 2004, klasse A, HR++ glas en overal isolatie)
    3. Ketel wordt aangestuurd door Watts Vision systeem, met 12 zones, elk geregeld door individueel klokprogramma; dit is een ruimtevraag-gestuurd systeem, met aan/uit regeling
    4. Vierde vraag begrijp ik niet helemaal, de sanitair warmwaterbuffer is (geschat) ca. 150 m3
     
    Met de aansturing van de ketel bedoel ik hoe deze in de parameters ingesteld staan onder parameter CP780 staat standaard op 0 ruimteregeling is instelling 1.
    En parameter DP007 en parameter DP140.
     
    Na de factory reset zijn de parameters momenteel allemaal (behalve de CV maximale aanvoertemperatuur & SWW temperatuur) ingesteld op fabrieksinstellingen, d.w.z.:
    CP780 = 0 (automatisch)
    DP007 = 0 (CV)
    DP140 = 1 (Solo)
     
    Inmiddels is eea gebeurd: tijdens langere afwezigheid is ketel defect geraakt (storingen vlamwegval) en heeft de nooddienst van de installateur achtereenvolgens de volgende onderdelen vervangen: ontstekingselectrode, trafo en uiteindelijk gashuis. De ketel ging na vervanging gashuis weer branden op ‘vol’ vermogen (gasverbruik ca 0.132 m3/5 min). Daar woning sterk was afgekoeld heeft het meerdere dagen geduurd om weer op temp te komen, bij vol stoken. Echter ook nu is alweer een geringe daling van het verbruik zichtbaar: momenteel is het verbruik weer afgenomen naar 0.129 m3/5min. Heeft iemand nog een idee?
     
    Vraag eens aan uw installateur of hij een stuwdrukmeting uit wil voeren, krijg namelijk een sterk vermoeden dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan en zichzelf ver terug naar beneden regelt.
    Voer eens een kleine test uit op voorhand wil je.
    Als de waardes kloppen en het toestel branden continu op vollast (0.132 m3/5min).
    Even een kruisvergelijking levert de volgende waardes op
    0.132 m3 = 132 liter in 5 minuten, 132 L x 36 sec / 300 sec (5x60)
    Levert een waarde van 15.48 ltr/36 sec
    Deze waarde zou moeten zijn voor een 35 kW toestel ongeveer op 35 ltr in 36 seconden moeten gasverbruik liggen.
    Dus donkerbruin vermoeden dat je of je warmte wisselaar verstopt zit.
    Kijk nog eens bij parameter GP007 zou op vollast 6200 moeten zijn.
    Volgens jou gegevens bereken ik een toerental dat uit komt van GP007 2900 wat wil zeggen dat het maximale vermogen op 15 kW afgeregeld is.
    Staat parameter GP007 op 6200 grote kans dat je wisselaar dicht is dit kun je meten met een stuwdruk meting.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via